Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st srpen 12 2020, 17:20 Předmět:
Při zátěži 2 kW transformátorem (AC-6a) a častém spínání asi stykač dlouho nevydrží. Životnost bude záležet na četnosti spínání, zda naprázdno, převážně při zatížení apod.
Naposledy upravil Achab dne st srpen 12 2020, 17:25, celkově upraveno 1 krát.
Použil bych pro každé trafo jeden, ideální by bylo sepnutí druhého o nějakou tu ms zpozdit. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Jen o málo dražší je čtyřpólový, propojit 2 a 2 kontakty paralelně, mělo by to vydržet víc. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2593 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st srpen 12 2020, 17:47 Předmět:
Ty pracovní kontakty při vypínání za chvíli uhořej. To chce zbastlit ochranu kontaktů s nějakým RC článkem nebo s varistorama. Spínal jsem jen na zkoušku trafo 1500VA obyč T6 kontaktama a vydrželi jen pár rozepnutí. Osadil jsem tedy stykač 3 póly 16A a paralelně zapojil kontakty a stejně nevydržely.
Oblouk při vypínání se rozloží na větší plochu, takže životnost bude delší, ale nějaký ten RC člen či varistor určitě nebude na škodu ani tady. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st srpen 12 2020, 19:26 Předmět:
Paralelním spojením kontaktů se zatížitelnost zvyšuje pouze částečně. Koeficient pro průmyslové typy stanovuje výrobce, ale u všech se taky neuvádí. U instalačních stykačů se takové použití nepředpokládá.
Příklad stykače BG Lovato:
2 póly ... K = 1,6
3 póly ... K = 2,2
4 póly ... K = 2,8
Při daných násobcích zatížení by měl mít stykač standardní životnost. Pokud bude zatížení paralelně spojených kontaktů nižší než jmenovité, lze očekávat částečné zvýšení životnosti. Ovšem ani zde to není 2-3-4 násobek.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3Další
Strana 2 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.