Není jasný účel zařízení, ani předpokládané provozní podmínky (vypínání provozní nebo bezpečnostní, četnost spínání apod). Daný stykač nemusí být vůbec vhodný.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt srpen 13 2020, 14:15 Předmět:
Ano, sériové zapojení kontaktů se používá pro snadnější zhasnutí oblouku, převážně ve stejnosměrných obvodech. Paralelní spojení pro částečné zvýšení zatížení nad jmenovité (pokud je to pro daný typ schváleno výrobcem), případně pro zvýšení spolehlivosti a životnosti při jmenovitém zatížení.
Paralelní zapojení kontaktů má tu záludnost, že ten, co odpadne jako poslední, tak brzo odejde. A fakt je takový, že se vždy najde kontakt, který odpadá později. Doporučuji použití stykače na odpovídající výkon z cívkou na 230V, kterou zvládnou každé spínací hodiny a pokud chceš spínat větší zátěž, tak si každý trafo, nebo co to chceš, připojuj dalším stykačem a ten můžeš cívkově připojit paralelně k prvnímu, nebo použij pomocný kontakt prvního stykače (pokud Ti nesepne první, nesepne ani druhý). Pomocný kontakty lze využívat po různu, stačí vědět, jak stykač funguje a co si můžeš dovolit ke konkrétnímu kusu, co se Ti podaří koupit. Zapojení by jsi měl zvládnout odvodit, jinak nejsi způsobilý dané zařízení realizovat ( natrénovat to můžeš s MN relé, nebo stykačích na odovídající napětí 12V, nebo 24V)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18220 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 21 2020, 14:18 Předmět:
Tohle je už "průmyslovej typ" s pořádnejma kontaktama, co vydrží podstatně víc než ten jednomodulovej dvoukontaktovej SS20 o kterým tu taky šla řeč. Ale počítej s tím, že už bude při spínání slyšet. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3
Strana 3 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.