Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 180 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: čt srpen 20 2020, 6:39 Předmět: Dimenzování N při nesymetrické zátěži
Ahoj,
je nějaký jednoduchý způsob, ať nemusím na půdu lovit skripta a sešity a vzpomínat na pana Kirchhoffa, jak si ověřit na třífázovém rozvodu, proudové zatížení vodiče N, při zatížení dvou fází. Na obou fázích bude přibližně stejný výkon, cca 3kW. Dík
EDIT: Bude se jednat o tepelné spotřebiče, takže činný výkon.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt srpen 20 2020, 8:45 Předmět:
Při činném výkonu (odběru) je v N vodiči při různém zatížení proud od nuly po nejvyšší fázový, takže pro takové relativně malé výkony (3kW) se běžně dávají kabely, kde je N vodič stejného průřezu jako krajní (fázové) vodiče
Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 180 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: čt srpen 20 2020, 10:00 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Při činném výkonu (odběru) je v N vodiči při různém zatížení proud od nuly po nejvyšší fázový, takže pro takové relativně malé výkony (3kW) se běžně dávají kabely, kde je N vodič stejného průřezu jako krajní (fázové) vodiče
Jako že tam nepoteče víc jak proud jedné fáze nebo součet obou fází?
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: čt srpen 20 2020, 10:36 Předmět:
Nemáš mihalu pravdu. Keď neveríš tak sprav jednoduchý pokus. Zapoj dve žiarovky proti N, každú daj z inej féze a meraj prúd nulákom. Meraj s roznimi vatážami žiaroviek. Samozrejme myslím tým kalsické vláknové žiarovky.
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 9923 Bydliště: Luhačovice
Zaslal: čt srpen 20 2020, 11:40 Předmět:
Tohle taky umíte vysvětlit?
Při nejčastějších instalacích TN-S a přípojkách pro 2 stojany zpravidla kabelem CYKY 4Bx4 /či AYKY 4Bx6/, protože kabely 5C absolutně nebyly k sehnání, se ke kabelu od rozvaděče ke stojanům přikládal ještě modrý CY6, nebo AY10.
22.jpg
Komentář:
Velikost:
128.5 kB
Zobrazeno:
111 krát
Naposledy upravil sinclair dne čt srpen 20 2020, 11:58, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.