Zaslal: pá listopad 27 2020, 14:29 Předmět: připojení stroje napevno vs. přes vidlici
Zajímalo by mě jak je to s hlediska norem: Např. tabulové nůžky (nebo malý výstředníkový lis) původně připojené pevným 3F přívodem měli ještě navíc připojený samostatný PE vodič na zemnící svorku. Můžu je připojit pohyblivým přívodem přes 3F zásuvku? Předpokládám že ano. A v tom případě tam ten samostatný PE musí být natažen taky?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá listopad 27 2020, 16:14 Předmět:
Pohyblivý přívod lze použít, pokud to dovoluje výrobce stroje (provedení vyhovuje pro oba způsoby). Taky záleží na prostředí a dalších okolnostech.
Vnější ochranná svorka je určená na připojení k ochrannému pospojování. Zda je pospojování nutné i v prostorách normálních, záleží na posouzení místních podmínek. Pokud není jistota, je vhodné ho provést.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá listopad 27 2020, 20:03 Předmět:
Pokial je pevne inštalovaný stroj pripojený cez pohyblivý prívod, tak sa na ňom musí robiť "revízia" každý rok, polroka alebo vo výnimočných prípadoch každé 3 mesiace .
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so listopad 28 2020, 7:24 Předmět:
Pro pracovní stroje stejně platí jiné revizní lhůty (podle ČSN 33 1500). Zmíněné se týkají spotřebičů a elektrického ručního nářadí (ČSN 33 1600 ed. 2).
Tak u strojního zařízení, se revize elektro nedělají. Respektive není podle jaké normy.
Pokud už zákazník něco chce, tak mu dodám protokol o ověření elektrické části stroje, dle ČSN EN 60 2014-1, ed.3, 2019.
Ono to ale takto jednoduché není. Záleží také na tom, kdy poprvé bylo strojní zařízení uvedeno do provozu.
Strojní zařízení uvedené do provozu před datem účinnosti zákona 22/97 Sb. Musí splňovat minimální požadavky na bezpečnost. Kdežto strojní zařízení uvedené do provozu po datu účinnosti dle zákona 22/97 Sb., musí splňovat základní požadavky na bezpečnost.
Dále je povinností provozovatele strojního zařízení, jednou za 12 měsíců provádět kontrolu strojního zařízení, a to dle NV 378/2001 Sb.
Nojo, máš pravdu.
Způsob připojení udává výrobce strojního zařízení.
Obecně ale platí, že je lepší se zásuvkám vyhnout. Tazatel neuvádí příkon toho strojního zařízení.
Stran samostatného vodiče PE pro pospojení, záleží na protokolu o prostředí v daném prostoru.
Jinak ale u strojího zařízení, je pospojení jako druchá ochrana před NDN, která je daná. Připojení na zemnící soustavu, a nebo pospojení v daném místě, je vždy správné provést vodivé propojení s zemnící soustavou a nebo se stávajícím vodižem místního pospojení.
Zapomněl jsem dodat, že dobří výrobci, udávají nejen typ kabelu pro připojení strojního zařízení, ale i údaj o předřazeném jištění. V 90% jsou to pojistky.
Takže připojit strojní zařízení kabelem zakončením vidlicí do zásuvky, může být špatně.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: so listopad 28 2020, 20:34 Předmět:
Pokial je pripojené cez vidlicu tak to je vyhrafené technické zariadenie elektrické prenosné. No a teraz citam ze prenosne je len do 18 kg. Tak pitom asi nič.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so listopad 28 2020, 21:06 Předmět:
Pracovní stroj sice může být mobilní, ale to není případ průmyslového lisu, nebo strojních nůžek.
Termín "přenosný" se používá pro spotřebiče (přenosné, nepřenosné a připevněné).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne listopad 29 2020, 10:49 Předmět:
Proč by nebylo . Když jsem dělal ve výrobě lanovek , tak tam hydraulické nůžky kombinované s prostřihovačkou , cca 2tuny , se mosťákem přesunovaly po konstrukci na podlaze haly . V té době (1992) už se díry nevrtaly , ale lisovaly .
No ono to tam uvedené není.
Takže to výrobce neřešil.
Jinak ale neuvedl jsi všechny relevantní informace :
1.Jaký je sto stroj.
2. Kde ten stroj bude umístěn.
3.Protokol o prostředí je a nebo není?
4. Má ten stroj hlavní vypínač a nějaké jištění?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.