Nazdar. Regulace obyč oběhovek se dělala tak, že se část vody vracela zpět na vstup. Když bys reguloval otáčky skluzem, tak se časem dostaneš do situace, kdy se Ti nerozběhne. Některý modely mají fluidní ložiska, takže při snížených otáčkách Ti přestává fungovat hydraulický nadnášení rotoru a zvýší se Ti opotřebení ložisek. Některý čerpadla mají přepínání rychlosti pomocí změny konfigurace statoru a přesto se to nedoporučuje.
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: út leden 12 2021, 11:57 Předmět:
No to ani ne, protože se mi tím výměníkem trochu snížil tah toho otevřeného krbu a dřevo jsem tam házel jak do hladové tlamy... je to teď o poznání lepší a ještě mám tu možnost nějaké to teplo natlačit i do radiátorů... a nestálo mě to zatím skoro nic. Proto se mi 3cestný termoventil a trubky a práce navíc moc nevyplatí.... a zase v tom topím většinou jen o weekendu, když je více času a sedím doma...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18762 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 12 2021, 16:52 Předmět:
Nyní zase nechápeš ty . Jde zde o vstřikování "nedohřáté" vody do systemu . No snad jen pomocí kuláků přepnout zpátečku přes výměník plnoprůtokově do kotle .
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: út leden 12 2021, 17:51 Předmět:
passion napsal(a):
A vieš čo je hento rozdiel medzi teplom a teplotou?
nejsem zase "hentunen" že by jedno v Joulech a druhé ve stupních Celsia ?
Ale je to asi jako chtít si vodu ve vaně napustit na 37°C , tím že tam budu lít vařící vodu a míchat ji studenou nebo si vanu napustit 37°C vodou rovnou ....
(za ideálního stavu beze ztrát)
Mám nejblíže od toho radiátorek na WC a to je dost slušný tepelný šok když u něj stojíš a má třeba 45°C a najednou za pár vteřin do něho hrkne i 80°C a za 10 vteřin se ochladí zpět.... to máš pocit, že tě na záchodě polilo teplo
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: út leden 12 2021, 17:55 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Nyní zase nechápeš ty . Jde zde o vstřikování "nedohřáté" vody do systemu . No snad jen pomocí kuláků přepnout zpátečku přes výměník plnoprůtokově do kotle .
Teď mi to došlo.... udělat jako by-pass , dva ventily otevřít a "středový zavřít" a šlo by to obtokem přes výměník.... když netopím ty dva zavřít a jeden pustit..... ale nedejbože , to nepustit a zatopit... pojistný ventil to zachrání před roztržením a dřevo snad 1050°C neudělá , aby tavil měď..... Možná by povolily letované spoje....
Keď tam chceš dávať guľové ventily, to už rovno daj termostatický zmiešavací ventil, ako ti radí kutilmil. Je to jediné rozumné riešenie. Buď s pevnou teplotou a patróna vnútri sa dá meniť za rôzny teplotný rozsah ako ti vyhovuje, alebo rovno nastaviteľný s kolieskom. Guláč potrebuje obsluhu. Je to nekomfortné a aj nebezpečné.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4Další
Strana 3 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.