Prestala fungovat dalsia francuzska pomsta, tentokrat 1-fazova Infosec E6 LCD RT Evolution 5KVA. Pri vypadku napajania odmietla fungovat a ukazovala Fault 12 (Inv Volt High).
Vcera sme ju vybrali a preniesli aj s bateriami. Dnes som ju isiel vyskusat a ukazovala Warning 01 (Batt Open). Rozobral som teda battery bank a vsetkych 20 baterii bolo v prdeli (nafuknute, vytecene). Po vymene to funguje, ziadna chyba 12...
Teraz je otazne, ci chybu 12 mohli sposobit baterie. Vyzera to dost nepravdepodobne - kedze je to online UPS, invertor by mal bezat stale...
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1276 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 19 2021, 13:56 Předmět:
Možná invertor aj běžel a byl přifázovaný (synchronizovaný) k síti a na jeho běh stačily mrtvé baterky + dobíjecí zdroj.
A regulace by ho řádně nabudila, až když by výstupní napětí (výpadkem sítě) začalo klesat (?).
Těžko říci. Co se stane když odpojíš aku? Měl jsem UPS kde mi nabíječ po odpojení aku vyletěl na neuvěřitelné napětí (neuměl jet bez minimální zátěže). Ale zase napětí na měniči by mělo být něco jiného. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34335 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 19 2021, 22:16 Předmět:
Nabijac drzi 272V aj bez baterii. Ten som ako prvy vybral von, elyty su OK (aj ked su to zase sracky - Jamicon TK a Aishi). Buduci tyzden budem pokracovat hlavnou doskou. Predtym to este raz vyskusam aj v zatazi.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34335 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 22 2021, 8:52 Předmět:
Takze pri slabej zatazi (60W ziarovka) to chodi. Ale pri vacsej zatazi (laserova tlaciaren - pri nahrievani ukazuje UPS asi 13% zataz) to po chvili spadne do chyby Fault 02 (Bus Over) ci Fault 03 (Bus Under). Na siet aj na bateriu, kedze menic bezi stale.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34335 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 23 2021, 19:08 Předmět:
Vybral som celu hlavnu dosku von a premeral elyty. Vsetky su dobre, aj SMD na riadiacej doske...
Takze zase zlozit a mozem skusit merat napatie BUS+ a BUS-, ci to skutocne "cestuje" alebo ci len blbne meranie.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34335 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st únor 24 2021, 9:33 Předmět:
Meram BUS+ a BUS-. Bez zataze okolo 370V na oboch. Pri zatazi zacalo BUS- rast az k 450V, potom to skoncilo s Fault 02. Takze ochrana funguje spravne (elyty su 3x 680uF/450V na kazdej vetve), ale regulacia nie...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34335 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt březen 11 2021, 20:26 Předmět:
Inak zaujimave je, ze vnutri v UPS chybali matice na jednom kryte - a pritom tam boli po nich stopy. Takze ich niekto odmontoval - ale UPS bola kupena nova a nikto ju predtym neotvaral...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34335 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá prosinec 17 2021, 15:36 Předmět:
Druhy kus s rovnakou chybou 12. Baterie boli v prdeli. Uz su vymenene, ale v chybovom mode sa s nou neda nic robit a treba ju asi celu restartovat vypnutim istica. Kedze tam je switch pre pol budovy, tak to musi pockat.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.