APC Smart -UPS RT1000 kratko vydrzi na baterkach.
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Onkyo



Založen: Jan 02, 2006
Příspěvky: 1392
Bydliště: Košice-okolie

PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 8:26    Předmět: APC Smart -UPS RT1000 kratko vydrzi na baterkach. Citovat

mam tuto UPS a vsetko funguje normalneaj baterky nabija aspon sa tak tvari.Ale akonahle vypadne elektrina na baterkach vydrzi ist velmi kratko predtym vydrzala cca.2-3 hodiny a teraz par minut.Neviem ci slabo dobija baterky,alebo v comje problem.Tvari sa ze baterky su nabite normalne.Baterka su nove.mam ich 2 kusy a obe robia toto iste.Neviem na co sa zamerat.Mozui byt vyschnute nejake kondiky,alebo nieco take?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 18477
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 8:42    Předmět: Citovat

Dej sem napětí na batérkách při dobíjení z 230V a při zátěži co k tomu máš připojenou když není 230V.
Takhle se UPS chovají když jsou špatný (měkký) baterky. Že jsi tam dal nový ještě nic neznamená. Jsou stejnýho typu jako původní? Zátěž je předpokládám proti dřívějšku stále stejná.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34778
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 8:45    Předmět: Citovat

Ak su baterie nove a vporiadku, tak je potrebne v SW povedat UPS, ze ma nove baterie. Neviem, ako funguje tato, ale na malych staci v apctest (apcupsd) (alebo aj PowerChute vo Windows) nastavit novy datum baterie, vtedy sa automaticky vyresetuje kapacita.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 14:09    Předmět: Citovat

Není to ten klasickej syndrom, že odejdou elyty na měniči -5V?

Jinak miluju tu czechgličtinu: Ochrana napájení online s vysokou hustotou, dvojitou konverzí a možností škálování za provozu.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 32856
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 14:58    Předmět: Citovat

No protože to nepřekládá technik, ale nějaká blonďatá pýča to jen prožene Ghůůůůghl Translátorem a maximálně opraví sem tam velký písmena... O významu slov nemá samozřejmě ani ánung.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
maxim



Založen: Jan 06, 2005
Příspěvky: 123
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 14:59    Předmět: Citovat

Hledej na webu "apcfix" ten sw by to měl pořešit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 18477
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 15:45    Předmět: Citovat

Otázka je, jestli ta UPS je vůbec datově připojena k PC.
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Onkyo



Založen: Jan 02, 2006
Příspěvky: 1392
Bydliště: Košice-okolie

PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 16:13    Předmět: Citovat

mam stabilnu zataz cca 700W a ked sparvym selftest tak za 30 sekund stiahne baterky na 3 %.a prepne naspät na siet.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 16:18    Předmět: Citovat

U klasických smartek to byla rozhozená kalibrace, šlo to napravit přes obyčejnej terminál. Ale stejně tak tam odcházely ty měniče -5V a pak to měřilo ptákoviny. Nevím, už to léta nedělám.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34778
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 16:27    Předmět: Citovat

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Onkyo



Založen: Jan 02, 2006
Příspěvky: 1392
Bydliště: Košice-okolie

PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 9:34    Předmět: Citovat

Je tam tato doska:https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodniki/plata_apc_640-0781m_lynx_2kva_main_board_1914644618

A nie je tam ten menic na -9V je tam impulzny zdroj .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Onkyo



Založen: Jan 02, 2006
Příspěvky: 1392
Bydliště: Košice-okolie

PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 17:35    Předmět: Citovat

Takze presne sa to chova takto.Takze pokial dam tam baterky , zavesim na to zataz aspon 200 W,
necham dobit baterky. Vo web rozhrani vidno ze su dobite na 100%.
Staci spravit kratucky vypadok, UPSka vypise ze baterky su prazdne, ze
nie je schopna tahat zataz, ak by bol ten vypadok dlhsi tak zataz
zdochne. Nasledne zacne UPS dobijat baterky od kapacity 0% do 100%.
Nasledne ak sa spravi vypadok, opat vypise ze baterky nemaju kapacitu a
zacne ich dobijat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 18477
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 18:23    Předmět: Citovat

Už jsi provedl měření, co jsem ti psal hned v druhým příspěvku vlákna? Tohle je klasický chování baterky s velkým vnitřním odporem.
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
lesana87



Založen: Sep 20, 2014
Příspěvky: 3409

PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 18:56    Předmět: Citovat

Pokud se předchozí baterky nechaly vyhnít do mrtě, tak UPS má zapamatováno, že baterky mají téměř nulovou kapacitu a podle toho se chová. Po výměně baterek se musí ta kapacita zresetovat, jak tu píše rnbw, UPS to sama neudělá. Kalibrace kapacitu jen snižuje, vrátit se musí ručně. Takže přes terminál nastavit kapacitu na původní maximum a pak teprve provést kalibraci a tím se nastaví aktuální kapacita baterek.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Onkyo



Založen: Jan 02, 2006
Příspěvky: 1392
Bydliště: Košice-okolie

PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 19:21    Předmět: Citovat

baterky su nove napätie na prazdno je na nich 51,2 V.zajtra to odmeram.Ale kolega co s tym robi tvrdi,ze UPS ked sa zapne prepne sa na baterky ide do vybitia a prepne sa naspät na elektrinu a dobije a podla toho uz si pamäta v akom stave su baterky a jkolko vydrzia a uz ich takto riadi a nabija.Nic vrajk netreba ine robit.tak nechapem preco vsetci tu hovorite,ze po vymene treba zresetovat nastevenie.

Citujem:V kalibrovani problem nie je, kalibrovanie funbguje tak, ze UPS sa NA
REALNEJ ZATAZI (!!!) vybije a znovu nabije, a tym sa zisti, kolko pri
tej zatazi vydrzi bezat, a potom vie zobrazovat cas kolko este potiahne
na baterky, co je cele.
Nastavenimi to nie je, tento typ UPS mame nasadeny na viacerych miestach
a toto je jednoznacne chybny kus. Na problemovom mieste sa vymenila UPS
za iny kus rovnakeho typu a ide.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
Strana 1 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.22 sekund