Zaslal: po listopad 19 2007, 19:27 Předmět: Wago spojky
Mám problém ako pripojiť vodiče 2,5mm prierezu, ale dva sú Al a tri Cu. Rozmýšľal som nad wago spojkami, ale v predajni my nevedeli povedať či sa môžu použiť aj na Al vodiče. Vnútri tej wago spojky vyzerá byť medený pliešok s nejakou povrchovou úpravou. Niekde som čítal že sa môžu použiť aj na Al vodiče, ale je potrebná nejaká pasta? Je to nejaká špecálna vazelína, alebo čo to je? Poprípade poraďte niečo iné na spojenie, keďže Al a Cu vodiče sa nemajú dotýkať.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po listopad 19 2007, 20:17 Předmět:
K čomu pripojiť? Existujú špeciálne podložku pod svorky - ak sa nemýlim tak CupAl. Jedna strana meď, druhá Al. Slúži na pripojovanie Al vodičov na medené/mosadzné svorkovnice.
Takže do wago spojok sa môžu dávať aj Al vodiče, lebo na nej nie je napísané nič, len prierez? A ako to že tam nevadí ten medený pliešok čo je v nej? Tá povrchová úprava toho pliešku je dostatočná na to aby tam nevznikala nejaká korózia?
Problém nespočívá ve vlastním spojení hliníku a mědi, ale v tom zda se mezi ně dostane vlhkost. Tím vzniká elektrický článek (dva různé materiály a elektrolit) v důsledku čeho dojde ke zvětšení odporu a k zahřívání spoje průchodem proudu. Viděl jsem sešroubované hliníkové a měděné pásy a neby s nimi žádný problém (suché a čisté prostředí).
tak jak píše Sel.
Ještě když jsem byl zaměstnán ve fabrice,tak jsem se nikdy nesetkal s tím že by se takový spoj narušil,tedy pokud se jednalo uvnitř budov.A co těch spojů CuAl tam bylo.
Jen pro upřesnění , do Wago svorek pokud cpete hliník i měď , musí tam přijít i speciální pasta ! Nevim jak jsi přišel na to že se am nedává , pokud to si nejseš jistej tak to ani nepiš , akorát blbneš další lidi ... pak tě poslechnou a až jim shoří barák , tak se krej
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19923 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 19 2007, 22:43 Předmět:
Slávečku z Jablonce, ony jsou Wago svorky a Wago svorky.
Na Al vodiče a nezatrubičkované lícny jsou speciální Wagosvorky s páčkou. A žádná pasta se do nich skutečně nedává.
Jsem si jistej, i když z těch 33 let, co to dělám, jsem si Wagovky osahal poprvé teprve někdy před 7-8 lety.
Neelektrikář se v tom nemá co hrabat. Elektrikář s padesátkou, který to ještě nezná, si to najde v katalogu některého výrobce, za jakých podmínek za spolehlivost kterých svorek ručí, kde se doporučuje pasta, a nešiř tu poplašné zprávy.
Jo, a při devíti z deseti požárů, u nichž se hledala příčina v elektrice (to kvůli pojištění), došlo k iniciaci něčím jiným, jak prokázalo pozdější vyšetřování.
A i tam, kde skutečně hořelo od elektriky, to bylo nikoli chybou montáže, ale neodbornou úpravou uživatelem, často opravovanými pojistkami či přemostěným jističem, aby nevypadával a podobně. A špatnou údržbou a absencí revizí. V domácnosti se nedělají.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3Další
Strana 1 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.