Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4259 Bydliště: u HK
Zaslal: út červen 29 2021, 6:07 Předmět:
asi jsem teoreticky zaostalý , ale žil jsem vždy v dojmu že nejvíce proudu co je zdroj schopen dodat je do zkratu ( nebo pro hnidopichy do co nejnižšího odporu) a podle vnitřního odporu zdroje teče taky proud obvodem tak co s tím udělá step down měnič z pohledu dodání energie?. Pokud není schopen přijmout volnou energii.
Ďábel tkví v detailu - max proud do zkratu ano.
Ale max výkon dá v koleni (Pm) VA charakteristiky článku!
A proč kapat, když může crčet?
Solidní regulátory sosaj energii v koleni (max výkon) a 'transformují' ho na napětí, které je třeba. A když je potřebné nižší napětí, dají při max. možném výkonu ještě (podstatně) větší proud.
FV elektrárnárny mají panely pospojované do série (stringů), takže do měniče jde z FV třeba 960V/ 9A tj. 8,6kW a střídač to mění na 230V / 32A (bo má účinnost třeba 85%). _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne út červen 29 2021, 7:57, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1252 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: út červen 29 2021, 7:54 Předmět:
Problémem je voltampérová charakteristika solárního panelu. Ten se v podstatě chová jako zdroj proudu, který je daná intenzitou osvětlení. To znamená, pokud je panel na 90V, dá proud třeba 1A a ty mu přímo připojeným akumulátorem to napětí srazíš na 12V, tak z něj dostaneš jen 12V x 1A = 12W. Pokud ale tam dáš vhodný MPPT měnič, ten se bude snažit pohybovat při horní hranici napětí panelu a jeho výkon “transformovat“ na maximální nabíjecí proud do akumulátoru. Takže pak by výpočet zatížení panelu mohl vypadat třeba takto: 90V x 1A = 90W. 90W : 12V = 7,5A a to je proud kterým budeš nabíjet ten akumulátor. (Ty výpočty ber jen orientačně, jde o princip).
Bohužel samotný stepdown měnič na to nestačí, ten nedokáže svůj „příkon“ držet v oblasti max. napětí a proudu (kolenu) daného panelu
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4259 Bydliště: u HK
Zaslal: út červen 29 2021, 8:00 Předmět:
zkoušel jsem kde co , ale z prdu bič se mi nepodařilo vytvořit, jasně pokud se bavíme o maximálním využití energie pro spotřebič , který nezatíží panel tak aby padlo napětí pod mez kdy je měnič schopen ho zpracovat tak tam to má opodstatnění. Ani kombinovaný měnič step DOWN- UP to nezachrání, protože nemá z čeho. Jediná cesta je nabíjení kapacitorů (jakási nábojová pumpa) a z těch po nabití nakrmit měnič. Ovšem proč místo nich nenabíjet rovnou akumulátor a vyřadit další spotřebiče, které v tomto případě kdy není převis energie jsou spíše přítěží. Bohužel je li méně energie než je potřeba odnikud se neobjeví.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1658 Bydliště: Blansko
Zaslal: út červen 29 2021, 10:04 Předmět:
No, zenerka je dost nepřesná, ale paralelní stabilizátor s posílenou TL431 by to taky řešil. Ale ztráta 10W ( při plně nabitém akecu) je už celkem dost na uchlazení.
Přikádám ještě fotku štítku na panelu. Kdyby někdo o ten panel (je nový nepoškozený) měl zájem, tak ho vyměním za 60W nebo aspoň za 40W s nižším napětím. Možná by byly tyto panely i dva.
to Jova zajímavé povídání, trochu jsem laboroval s panely a měniči a nebyl jsem úspěšný, asi jsem neměl dost slunce.
co přesně jsi zkoušel s měniči?
Musí to být speciální měnič který zatěžuje panel právě v Pmax bodu VA charky. A protože se ten bod mění s osvětlením panelu, bývá v těch měničích implementována vlastnost sledování Pmax (MPP?). _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.