zdravim vsetkych domacich krutičov
jeden znamy ma polopokazene taketo kurenie konkretne nereguluje ako ma
-ak ma teplotu pridat tak
otoci ventilom a skontroluje teplotu ak je malo tak krok zopakuje
ale
-ak ma ubrat teplotu tak len pulzujuco zatvara ventil az kym uplne nezavrie
a potom pridava teplotu po krokoch az kym sa neustali
ak mate niekto skusenosti z niecim takym tak pls piste
pokusim sa sem dat schemu ak sa i to nepodari poslem
[img]D://pecregulator.gif[/img] _________________ čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: pá prosinec 28 2007, 18:53 Předmět:
V těch servech bývá vysílač polohy - drátový potenciometr 100 Ohm. Pokud nemá běžec dobrý kontakt s dráhou tak se to chová divně, zkontroluj nejdřív ten potenciometr (tedy pokud tam je).
Založen: Aug 02, 2007 Příspěvky: 118 Bydliště: liptovsky mikulas SK
Zaslal: pá prosinec 28 2007, 18:59 Předmět:
myslim ze tam neni
no ale ak mam pravdu povedat pozeral som na o tak 15min
mozem ti poslat schemu _________________ čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
Založen: Aug 02, 2007 Příspěvky: 118 Bydliště: liptovsky mikulas SK
Zaslal: pá prosinec 28 2007, 23:21 Předmět:
nooo veru to ma nenapadlo je to celkom mozne
ale pojdem to robit az v novom roku zatial zbieram rozum lebo to bude treba rychlo zmastit lebo to odstavy celi barak v zime _________________ čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
zdravim vsetkych domacich krutičov
jeden znamy ma polopokazene taketo kurenie konkretne nereguluje ako ma
-ak ma teplotu pridat tak
otoci ventilom a skontroluje teplotu ak je malo tak krok zopakuje
ale
-ak ma ubrat teplotu tak len pulzujuco zatvara ventil az kym uplne nezavrie
a potom pridava teplotu po krokoch az kym sa neustali
ak mate niekto skusenosti z niecim takym tak pls piste
pokusim sa sem dat schemu ak sa i to nepodari poslem
[img]D://pecregulator.gif[/img]
Nevím, jestli je to ještě aktuální, ale pokud si dobře vzpomínám, (je to už pár let), tak stejnou závadu jsem odstraňoval známému a způsoboval to elektrolyt 10mikro, který ztratil kapacitu. Už si to moc nevybavuju, ale jsou tam dva hybridní časovače, a v tom jednom směru byl právě ten vyschlý kond.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: ne březen 16 2008, 1:35 Předmět:
To servo od Komexthermu potenciometr nemá, má pouze koncové mikrospínače.Vazba na teplotu je termistorovým čidlem na potrubí náběhové vody. Čidla se umísťují jako příložná, nebo do jímky. V případě. že příložné čidlo nemá dokonalý teplotní přechod, tak to ( jak je popsáno výše ) někdy fixluje, to znamená, že servo přeběhne až do uzavřené polohy ventilu. Tento děj se cyklicky opakuje.
Založen: Aug 02, 2007 Příspěvky: 118 Bydliště: liptovsky mikulas SK
Zaslal: ne březen 16 2008, 9:29 Předmět:
hoši budete sa cudovat ale znami sa este neozval ale ked to pojdem zmastit tak to tu urcite dopisem mozno caka do leta aby sme to mohli odstavit ja neviem,v kazdom pripade dam vediet
Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: so prosinec 14 2013, 10:48 Předmět:
Chlapi ja mám tiež problém s týmto Komexthermom. Bolo tam už pár vecí vymenených (elektrolyty, MA1458 a aj zenerove diódy). S reguláciou sa babrem každú zimu - nastavujem sklon krivky. Teraz mám problém s tým, že pri nízkych vonkajších teplotách bude teplota príliš vysoká, spôsobené tým, že sklon krivky treba upraviť znížením odporu a ja už nemám kde ubrať. Zenerove diódy som kupoval nové, už niesú tesla a na tom sklenenom púzdre nedokážem prečítať označenie. Viem ale že boli rovnaké a tu začína "sranda" napätie na tých diódach je Ud4 = 16.4 V, Ud5 = 18.5 V. Napätia na filtračných elytoch je Uc1 = 16.5 a Uc2 = 18.7 V.
Úbytky na odporoch s hodnodou 68 ohm ktorý je zaradený medzi usmerňovač a filtráciu je 4.75 V a 3.51 V. Prikladám aj obrázoch aby to bolo jasnejšie. Už toto podľa mňa nieje v poriadku a musí to ovplyvňovať aj referečné hodnoty komparátov. Otázok mám hneď niekoľko:
1) Zrejme nieje možné aby s dvomi rovnakými zenerkami boli takto rozdielne hodnoty napätí. Je možné že s rovnakým označením sú tam v skutočnosti rozdielne hodnoty zenerovho napätia ?
2) Celá táto regulácia ma zhruba 18 rokov. Je možné že za ten čas sa zmenili hodnoty termistorov ktoré merajú teplotu vody a vzduchu?
3) Nikto sa ešte s týmto problémom nestretol?
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.