Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3533 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt říjen 14 2021, 17:22 Předmět:
Tak já teda nevím, ale tenhle EATON má maximální spínané napětí 400V a navíc AC. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7973 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 14 2021, 21:56 Předmět:
ABB má v nabídce celou řadu stykačů, u kterých garantují maximální DC napětí až 1000VDC.
Nebylo by lepší se podívat po něčem takovém? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 683 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: pá říjen 15 2021, 10:27 Předmět:
Možná by stálo za to, abys nám prozradil, proč to potřebuješ spínat. Obvykle taková věc není potřeba a to je důvod, proč se ti nic obvyklého nedaří vypátrat.
1) Máš to na ohřev vody? Pak nějaký MPPT regulátor, co z toho udělá obdélník.
2) Potřebuješ to vypnout při poruše? Pak DC jistič s vyrážecí cívkou.
3) máš nějaký jiný důvod?
Možná by stálo za to, abys nám prozradil, proč to potřebuješ spínat. Obvykle taková věc není potřeba a to je důvod, proč se ti nic obvyklého nedaří vypátrat.
1) Máš to na ohřev vody? Pak nějaký MPPT regulátor, co z toho udělá obdélník.
2) Potřebuješ to vypnout při poruše? Pak DC jistič s vyrážecí cívkou.
3) máš nějaký jiný důvod?
No v podstatě jde o toto:
Mám FVE, kde mám oficiálně schválených 12 panelů. Což je zhruba 5 kW. Těch 12 panelů je zapojeno v sérii do jednoho vstupu měniče. Měnič má ještě druhý vstup, kde je možné připojit dalších 12 panelů. Je to třífázový 10kw hybridní měnič.
Protože oficiálně nesmím dodávat do sítě více než 5 kW, tak potřebuji (v době kdy přetok přeleze 5kw) ty přidané panely odpojit. Mám tam na to výstupní relátko, které umím tím přetokem ovládat, ale potřebuji ten výkonový prvek, který bude těch 12 panelů v sérii spínat.
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: ne říjen 17 2021, 12:05 Předmět:
samec napsal(a):
Co chces napajat 550 voltami?
Z toho už jde vyrobit frekvenčákem 3x400V,teda trochu míň.Chce to teda měnič s možností DC napájení do meziobvodu a takovej,co poskytuje i N a má možnost trochu nerovnoměrně zatížit fáze (běžnej motorovej měnič to nebude).
BTW.Když se usměrní 6 diodama 3x400V,je na kondenzátoru za nima asi 565V.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.