Zaslal: po říjen 25 2021, 9:18 Předmět:
Ty světla budou v zóně 3, možná i v zóně 2.
Potom tam musí být vyšší stupeň krytí (zde jen IP20).
Pokud budeš mít správný stupeň krytí a dodržíš rozložení v zónách, nevidím důvod k použití oddělovacího transformátoru - podstatné je použití chrániče v instalaci a dobré pospojování kovových krytů na PE.
A k těm bezpečnostním transformátorům - to označení se používá spíš u SELV a PELV sítí. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7900 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 25 2021, 9:40 Předmět:
No jo, ale to krytí tam není jen kvůli bezpečnosti - spíš bych se bál, jak ty světla budou vypadat, když na ně povalí pára.
Proto je dobré mít vše alespoň v IP4x, kdy je tam už nějaké těsnění a pára se dovnitř jednoduše nedostane.
A ty zóny mě učili trochu jinak - viz třeba tady: http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Bakalarske/prednasky/pred_ZEP/KOUPELNY.pdf _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: po říjen 25 2021, 11:38 Předmět:
V nemocniciach sa na izolované sústavy ( oddelené ) používajú transformátory s označením MED - medicínsky. Ak by to ale malo mať zmysel, tak si myslím, že by si tam musel použiť aj strážcu izolačného stavu...... Táto sústava ale nie je pre väčšiu bezpečnosť, ale pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky, resp. preto, aby keď vznikne prvý skrat živého vodiča na zem, tak aby sústava zostala naďalej funkčá a vyhlásila len poplach. Sú tým napájané prístroje pri operáciách a podobne. SELEV, PELEV a podobne sú oddelené ale ich max napätie je 50V.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.