Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7965 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 15 2021, 13:35 Předmět: Oprava poškozeného kabelu CYKY ve zdivu
Osoba blízká byla šikovná - skončilo to dvěma poškozenými kabely CYKY ve zdi.
Našel jsem tyto spojky: SH0325.
Ale nejsem si jistý jednou věcí - můžu to pak zapravit maltou?
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6749 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 15 2021, 13:45 Předmět:
Nemůžeš Místo má být přístupné. Ale stejně to tak uděláš, protože je to určitě někde, kde krabici opravdu nechceš. Pokud není příslušný obvod krutě zatěžován, tak je to podstatně lepší situace, než naopak. Alespoň místo dobře zaměř a dej k tomu třeba do rozvaděče, pokud to lze, informaci pro případné řešení problému v budoucnu. Ne, že bych se s tím chtěl chlubit, ale už jsem v dávné minulosti napojoval kabel ke světlům, co elektrikář natáhl, pak tam plynaři osadili wafky tak, že byl kabel těsně nad komínem, kabel se za pár let propálil a padal jistič. Tak jsem kabel kolem wafek ustřihl, natáhl nový u země pod wafkami, napojil čokoládou, zatočil samovulkanizační páskou a zaomítal. Proti předpisům, ale problémy s tím nejsou. Šlo ale jen o světelný obvod, tedy s minimální zátěží.
V mém bytě jsem třeba našel extrémní zprasek. Dráty s hadrovou izolací byly v trubkách, v jednom místě to nešlo při výměně za nové vytáhnout, tak jsem zkoumal proč. Trubka byla proseknutá a přerušené vodiče spojené "kroutilovými svorkami" a zcela bez izolace zamáznuté sádrou... I to fungovalo kupodivu až do rekonstrukce bez problémů. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Dec 29, 2011 Příspěvky: 55 Bydliště: Morava ŠTATL
Zaslal: po listopad 15 2021, 16:12 Předmět:
Lisovací spojka, smršťovací trubička na každý vodič a to celé pak zasmrštit do smršťovačky s lepidlem/ gelem.
Při profesionálním provedení s tím není problém to celé zazdít.
Spojka viz třeba:
Založen: Jun 10, 2016 Příspěvky: 138 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 15 2021, 17:49 Předmět:
U známé to řešil profesionální řemeslník elektrikář naprasásky čokoládou, kterou lehce omotal izolačkou a to vše zasádroval. Takových prasečin od "profesionálů" jsem viděl víc. O to víc nesnáším řeči některých elektrikářů, že normální bastlíř by si sám správně neměl vyměnit ani vypínač.
Založen: Dec 29, 2011 Příspěvky: 55 Bydliště: Morava ŠTATL
Zaslal: po listopad 15 2021, 17:49 Předmět:
Jirka:
Však jsem také psal o profesionálním provedení!
V tom případě nepotřrbuješ takovou jámu, jako na krabici!
Vím, o čem mluvím, elektrikařinu dělám jen asi 40 let.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3638 Bydliště: SK
Zaslal: po listopad 15 2021, 20:57 Předmět:
alj napsal(a):
U známé to řešil profesionální řemeslník elektrikář naprasásky čokoládou, kterou lehce omotal izolačkou a to vše zasádroval. Takových prasečin od "profesionálů" jsem viděl víc. O to víc nesnáším řeči některých elektrikářů, že normální bastlíř by si sám správně neměl vyměnit ani vypínač.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18533 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 15 2021, 22:46 Předmět:
jirka5 napsal(a):
A tenhle elektromajstr to řeší lisovacími svorkami, v dílně na stole je to snadné, ale ve zdi (téměř) nemožné.
Divil by ses co se dá spojit v díře průměru 60 mm v hloubce 8 cm v betonový topný podlaze seriovejma dutinkama. Je to sice hnusný hraní ale ještě jsem na spojenej dvoužilej topnej kabel reklamaci neměl a to to dělám už skoro 30 let. Jde jen o to, aby se do tý díry vešly čelisti lisovacích kleští a moc se neklepaly hnáty. Ty resistence jsou 3 drátky průměru 0,1-0,2 mm. Spojenej kabel se pak omotá Masticem od 3M a je to naprosto vodoodolný. _________________ Jirka
Vím že se to tak dělat nemá, ale já bych to možná řešil i pájeným spojem (předtím třeba ještě vytvořit na vodiči kroucený spoj) + dokonalá izolace, a klidně pak zapravit do omítky. Nevěřím tomu že by s tím měl být do budoucna nějaký problém.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3Další
Strana 1 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.