Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1664 Bydliště: Blansko
Zaslal: po listopad 22 2021, 8:03 Předmět: Pt100 třídrát
Mám tu čidlo Pt 100 se 3 dráty, 2 jsou uvnitř propojeny. Tuším, že existuje třídrát zapojení čidel, ale nějak nedokážu vzpomenout, v čem je výhoda.
4drát je jasný, 3drát by redukoval chybu na ½, to mi nepřipadá jako velká výhra.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1345 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po listopad 22 2021, 8:11 Předmět:
Snímač teploty a jeden vodič s vyrovnávacím odporem Rj je zapojen do jedné větve odporového můstku a druhý vodič s vyrovnávacím odporem Rj do druhé větve. Třetí vodič je v napájecí větvi a napájecí bod je posunut až ke snímači teploty. Vliv okolní teploty na vedení je eliminován, protože přírůstky odporu působí v sousedních větvích a tím se navzájem ruší.
https://valter.byl.cz/sites/default/files/soubory/cidla.pdf _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Třívodič je rovnocenný 4-vodičovému, u 3-vodičového zapojení je potřeba dodržet stejné vodiče ve všech větvích. V podstatě jde o to, aby se odečetly stejné úbytky na vedení- viz zapojení ZEPAX 40 ,ZEPAREX 41 atd. Pokud má PT 100 vnitřní odpor přívodů např. 1,36 ohm, pak je potřeba stejný odpor vřadit do kompazační větve.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.