Není to termostat na 75°C fáze a nulák? _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt prosinec 23 2021, 20:11 Předmět:
MiraSt napsal(a):
Není to termostat na 75°C fáze a nulák?
Oranžový kabel jde od termostatu přímo na těleso. Fialový kabel jde do svazku a vypadá to že jde nahoru, nejspíš do PGM a jiný fialový jde na těleso. Alespoň to tak v tom nepřístupném prostoru vypadá
Takže proměř "přívod" do toho termostatu. Jestli je tam fáze a nulák. Pokud ano tak je to obyčejný termostat se dvěma kontakty. Jako tepelná pojistka v boileru. Tam je to tak. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so prosinec 25 2021, 12:42 Předmět:
Vaseks napsal(a):
Našel jsem obecný servisní manuál a poslal jej na mail. Tak snad to pomůže.
Díky moc za nejkonkrétnější informace.
Díky tomu schematu a obrázku dílů, jsem zjistil, že to má dva termostaty TS + TA (3 + 3A) ten co jsem měřil je vlastně jen "bezpečnostní" a ten druhý vlastně spíná těleso. Znovu to rozeberu a pokusím se najít ten druhý. Pokud bude moc "hluboko" tak to zkusím tou doutnavkou místo tělesa.
Škoda že to nemohu vyzkoušet na dílně. V kuchyni je myčka použitá jako vestavná a veškeré připojení a odpad je řešen ve skřínce pod dřezem. Z hlediska montáže a demontáže neskutečný obrok - žádná rozborka a sborka samopalu )
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út prosinec 28 2021, 21:06 Předmět:
Dnes jsem tomu zase obětoval svůj "chuťočas". Tentokrát jsem ji mnohem víc odstrojil abych na všechno dobře viděl. Opět jsem se divil, jak je to všechno po těch letech zachovalé, čisté, jediná chyba je, že se částečně drolí polystyrenový plovák aqvastopu. Ale bohužel jsem ten druhý termostat (T3) nenašel, není tam. Nevím jak řídili dobu ohřevu vody, nejspíš časovou konstantou, nebo to schema není na 100%. Pomalu se smiřujeme s myšlenkou na novou myčku, tak se mi lehčeji opravuje
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne leden 02 2022, 12:42 Předmět:
Tak jsem tomu věnoval další čas. Podařilo se mi projet celý cyklus když jsem ručně zapínal topné těleso, a po "rozjetí" pgm ručně vypnul.
Je to v tom cyklu 2x. Ze všeho zkoušení mi vychází, že je nefunkční kontakt "a" na vačce č.5
Jelikož programátor nebyl jako náhradní díl ani dřív, tak to vypadá na "smolíka" Jedině jestli by šlo ten kontakt v PGM nahradit nějakým přidaným zapojením? (Nějakým OR + OR)
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 634 Bydliště: Praha 5
Zaslal: ne leden 02 2022, 15:38 Předmět:
Když už ses dostal tak daleko,tak to přece nevzdáš.
Dobře bych si označil dráty, vyfotil a programátor vymontoval. Na stole se lépe pracuje.
Kontakt by šlo opravit třeba pro menší zatížení a vložit výkonové relé jak píše mbw.
Tak ať se zadaří, říkej si jsou to jen vačky. Mam také AEG tu starší,která ještě pořádně suší.
Luboš
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne leden 02 2022, 17:55 Předmět:
Ten PGM je stažen dutýmí nýty asi 50mm dlouhými, žádné šrouby.
Ano, nechci to vzdát už z principu Beru to jako poslední možnost, jak to zachránit. Znovu to opakuji, nebýt to, že je vše v tak krásném stavu, tak bych tak nebojoval;-)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3Další
Strana 2 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.