Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

"Úzký" jističe
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 18533
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 19:07    Předmět: "Úzký" jističe Citovat

V poslední době se setkávám u instalací s užšíma jističema než je klasickej modul 17,5 mm. Má to asi 3/4 modulu, kolem 13,5 mm. Hlavně to jsou Noarky.
Děláte s tím někdo? Co vyhřejvání a podobný záležitosti? Napadá mě že je víc "topení" ve stejný kubatůře na DIN liště a tak se to musí zákonitě hůř chladit než klasickej modul. Katování kostů dorazilo už i sem? Rolling Eyes
Díky!

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 8136
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 19:10    Předmět: Citovat

Používají (asi Very Happy ) kvalitnější materiály nebo supravodivost.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7159
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 19:40    Předmět: Citovat

Celeron napsal(a):
je víc "topení" ve stejný kubatůře na DIN liště a tak se to musí zákonitě hůř chladit
Tohle nám jeden školitel dle vyhlášky 50 dával jako jeden z důvodů proč každej rozvaděč musí procházet zkušebnou.
Ta zkušebna by měla (musí ?) posoudit, jestli se ten tepelný výkon dokáže uchladit.

(Prý jsou na světě země, kde stačí když to dokáže posoudit libovolný elektrikář.)

_________________
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 20:10    Předmět: Citovat

To je tak v rámci minimalizace rozměrů. Já je teda nepoužívám.
Každej solidní výrobce, vám za registraci nabídne program, kde se to dá celkem snadno spočítat. Není to nic složitého.
Bohužel to spousta „rádoby elektrikářů“, ani netuší, že je na každém jističi ztrátové teplo.
Evil or Very Mad
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4645

PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 1:03    Předmět: Citovat

Tak oteplenie snáď závisí od amperáže. Ak klasický rozmer vyhovuje pre 16A istenie, tak menší rozmer musí v pohode vyhovieť pre nejaké 6A istenie napríklad svetelných obvodov. Alebo z opačného pohľadu, ak je klasický rozmer pre 16A, tak pre 6A je ten istý rozmer zbytočne veľký a teda ide o plytvanie.

Naposledy upravil samec dne pá prosinec 31 2021, 11:39, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4131
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 4:15    Předmět: Citovat

Celeron napsal(a):
V poslední době se setkávám u instalací s užšíma jističema než je klasickej modul 17,5 mm. Má to asi 3/4 modulu, kolem 13,5 mm. Hlavně to jsou Noarky.

NOARK nebrat ani v klasické velikostí. Embarassed
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2569
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 8:26    Předmět: Citovat

ZVUK2000 napsal(a):
NOARK nebrat ani v klasické velikostí.

Máš s nimi nějakou konkrétní špatnou zkušenost? Já je v několika případech použil a zatím jsem žádný problém neregistroval.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4131
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 8:39    Předmět: Citovat

Hlavně u chráničů, nefunkční testovací tlačítko. Nebo neprošly při revizi při jejich měření.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15747
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 8:45    Předmět: Citovat

Jaký to má smysl 13,5 mm místo 17,5 mm?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2782

PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 9:15    Předmět: Citovat

No 4 mm u jednoho jističe není (skoro) nic, u 20 jističů je to 8cm. Takže menší rozvaděč/rozvodnice. Nižší cena.
Ale doma bych to nechtěl. Po pár letech, kdy třeba jeden jistič odejde, může být problém s jeho náhradou. Taky nevím, zdali se prodávají "propojovací hřebínky" s touto roztečí.
Doma i v práci máme OEZ. Dražší, ale bezproblémové.

PF
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4131
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 10:26    Předmět: Citovat

samec napsal(a):
Alebo z opačného pohľadu, ak je klasický rozmer pre 16A, tak pre 6A je ten istý rozmer zbytočne veľký a teda ide o pytvanie.

Tak toby ta 16 mohla být úplně "plochá" když klasický rozměr začíná resp. končí u 63A Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Kremik



Založen: Mar 30, 2012
Příspěvky: 3573
Bydliště: Havířov

PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 11:25    Předmět: Citovat

Co je to za podivnou dedukci? Jak 6A, tak 63A jistič přece potřebuje pro vypnutí tentýž příkon, takže by se měly hřát přibližně stejně.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
workhard



Založen: Jul 07, 2006
Příspěvky: 5195
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 11:29    Předmět: Citovat

No přechoďáček na kontaktech bude při 63A hřát rozhodně víc Wink
_________________
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6028
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 11:49    Předmět: Citovat

Běžné plastové rozvodnice mají dovolený ztrátový výkon bez dostatečné rezervy, kolikrát se musí volit větší, aby pro dané oteplení vůbec vyhověla. I když se do stejné rozvodnice vejde víc jističů, většinou nelze všechny osadit. Ušetřený prostor je pak využitelný pouze pro prvky s nulovým, nebo zanedbatelným oteplením.

Ztrátový výkon úzkých jističů Noark je u některých hodnot mírně vyšší. Příklad OEZ LTN / Noark Ex9B40J:

6 A ..... 2,1 / 2,4 W
10 A ... 1,3 / 1,6 W
16 A ... 1,8 / 2,2 W
25 A ... 2,4 / 2,3 W
32 A ... 2,6 / 3,3 W
40 A ... 3,6 / 3,4 W

Ex9B40J se vyrábí pouze v řadě 6 kA do jmenovité hodnoty 40 A. Osobně k takové miniaturizaci nemám příliš důvěru. Podobný bazmek jsou třeba jednomodulové jističe 1+N Bonega (DPN). V okolí používají Noark spíš "garážoví výrobci."
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 13:42    Předmět: Citovat

Jistič 6 A, 1 pól, s charakteristikou B, topí 2 W. Je to při jmenovitém In.
Jistič 63 A, 1 pól, s charakteristikou B, topí 6 W. Je to při jmenovitém In.
Takže u těch rozváděčů, kde jsou jističe v řadě namačkány na sebe, bez vzduchové mezery, může brzo nastat problém. Pokud je to plastový rozváděč, a ještě lépe v sádrokartónu, takže okolní prostor, se nijka nechladí, je zaděláno na další problém. Když k tomu připočtu zapouzdřené stykače, (nesnáším je), ať už pro boiler, nebo elektrotopení, je další problém.
Je třeba si uvědomit, že parametry jističů, platí pro referenční okolní teplotu 30 stupňů. Pokud se teplota okolí zvýší na 40 stupňů, jsou parametry jističů jiné.
Ono obecně platí, že málokterý elektrikář, který provádí montáž elektroinstalace ať už v bytě, nebo RD, tak se tepelným výpočtem rozváděčů, vůbec nezabývá.
Evil or Very Mad
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund