Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6011 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá prosinec 31 2021, 14:54 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
Myslím že tato tabulka platí pro OEZ nebo ABB.
Vnitřní odpor a ztrátový výkon se udává pro konkrétní typ jističe. Pro OEZ - LTN a dotazované Noark Ex9B40J platí ztráty, co jsem uvedl výše. Katalogové hodnoty jsou pouze typické, závisí na aplikaci a okolních podmínkách.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18088 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá prosinec 31 2021, 16:39 Předmět:
palmalsport napsal(a):
Ono obecně platí, že málokterý elektrikář, který provádí montáž elektroinstalace ať už v bytě, nebo RD, tak se tepelným výpočtem rozváděčů, vůbec nezabývá.
Souhlas. Kdysi jsem dělal projektanskej dozor u vytápění výrobní a skladový haly fy Kiekert Přelouč. Jednalo se o stropní sálavý panely Ecosun v cekovým výkonu 350 KW.
Rozvaděče podle mých schemat projektovala a dodala jistá česká fy, která se hrdila tím, že dodává i rozvaděče pro JTE. Rozvaděče byly dva 150 a 200 KW. Nacpali to do dvou samostatných 60 a 90cm průmyslových polí výšky 2,1m ze všech stran zadeklovaný plastovejma deklama bez jakýkoliv chladící mřížky. Vevnitř cca 120 1F jističů, 20 ks zapouzdřených stykačů 40A na DIN lištu, dole deon 320A na celkový vypnutí.
Když se topení v zimě rozjelo na plnej výkon, zdálo se energetikovi, že ty rozvaděče nějak moc hřejou a dokonce se začaly mírně deformovat plastový masky kolem jističů v horních řadách.
Tak si mě pozvali jako dozora. Změřil jsem teploty optickým pyrometrem a horní řady jističů ale hlavně stykače měly až 102° C!!! Tak jsem napsal eleborát a skončilo to tím, že si ty bedny odvezli a zadara museli dodat pořádný Schrack plecháče rozvaděče o polovinu širší a hlubší průmyslovejma píseckejma stykačema, většíma mezerama mezi DIN lištama a nuceným chlazením.
Takže nejen fuškový elektrikáři co to poskládaj na stavbě ale i profící, kteří krom rozvaděčů nic jinýho nedělají kašlou na výpočet oteplení. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.