Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4391 Bydliště: u HK
Zaslal: čt únor 03 2022, 10:33 Předmět: citlivý senzor osvětlení k uP
potřeboval jsem vytvořit citlivý senzor osvětlení s velkým rozlišením a s přenosem na větší vzdálenost . Nakonec jsem ze šuplíkových zásob vytvořil pomocí obvodu KA331 a fotoodporu citlivý snímač s velkým rozlišením . Výstupní frekvence je v rozsahu 1-80kHz podle nastavení . Třeba to někdo využije (je to upravené katalogové zapojení. )
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4391 Bydliště: u HK
Zaslal: čt únor 03 2022, 12:43 Předmět:
Vím a to byl důvod. Základní problém byl že jsem potřeboval udělat soumrakový spínač, který by reagoval za šera. To je hodnota pod jeden lux a tam už dostupné snímače nefungovaly korektně. Jasně jsou i citlivější čidla , ale už to znamenalo I2C sběrnici což na delší vzdálenost není košer. Nebo nějaké zapojení s OZ , ale tam byla problematická linearita právě v okolí 1 lux. Zkoušel jsem i fototranzistor, ale opět citlivost pod 1 lux byla mizerná.
Vzhledem k širokému rozsahu napájecího napětí se tento snímač dá lehce připojit ke klasickému PLC bez nutnosti dalšího převodníku.
Na soumrakovy snimac je linarita zbytecna, stejne to nastavis jen jednou a pak na to uz nikdy nehrabnes. Ja tam dal jakysi teslacky fotoodpor a obycejny komparator kde si trimry ve snimaci nastavim citlivost a hysterzi a ten pak posila jen zapnuto-vypnuto. Posilat data o urovni osvetleni do mcu mi prislo pro tento ucel zbytecne. Samozrejme pokud chces z nejakeho duvodu zobrazovat uroven svetla, je to jina. Ale na to bych pouzil snimac k tomu urceny, ktery ma nejake definovane parametry na vystupu.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4391 Bydliště: u HK
Zaslal: čt únor 03 2022, 13:26 Předmět:
není to tak zbytečné potřebuji hlídat jinou úroveň sepnutí a vypnutí, ještě v závislosti na teplotě. Navíc seřizování čidla v ne příliš dostupném místě není nic příjemného .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19927 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt únor 03 2022, 14:18 Předmět:
Sice rozumím tomu, že sběrnice I2C není na kdovíjak velké vzdálenosti, ale takový programovatelný luxmetr s dálkovou volbou odečtení / neodečtení infračervené složky a volitelným rozlišením až 1/65 luxu, to za úvahu stojí, i kdybys měl pro něj a jeho komunikaci zařadit jeden samostatný procesůrek někde cestou. Koukni třeba na ISL29003.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4391 Bydliště: u HK
Zaslal: čt únor 03 2022, 14:56 Předmět:
inu poradil jsem si, jen jsem dal v plen zapojení, které funguje. Ono u OZ je problém někde na čidle zajistit napájení, buď nějakým měničem, nebo udělat plovoucí zem, moje zapojení je dostatečně jednoduché a poměrně funkční při velkém rozsahu napájecího napětí a osvětlení.
Muzu se ze zvedavosti zeptat k cemu tu zavislost na teplote mas? Ja to pouzivam jen na ovladani rolet v byte. Rozdil v zapinani/vypinani si nastavim tou hysterzi (jeden odpor navic), napajene to mam normalne 5V, zadne plovouci zeme netreba. Ale stejne to nepouzivam, je k vzteku, kdyz si chces pospat a automatika ti vytahne rolety . Takze se jen vecer stahnou a rano si je vytahnu dalkacem kdy chci.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.