Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7958 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 13 2022, 19:07 Předmět: UHV distribuční linky
Kdysi jsem pár informací o linkách s vysokým stejnosměrným napětím zaslechl, ale moc jsem tomu nevěnoval pozornost.
Teď jsem si ale přečetl tenhle článek: Čína osadí pouště elektrárnami.
A v textu mě zaujaly některé informace -
1.
citace:
Výhodou je i to, že Čína má s těmito projekty rozsáhlé zkušenosti. Ve velkém měřítku dnes využívá stejnosměrné sítě ultra vysokého napětí“ (používá se často anglická zkratka UHVDC), tedy nad 800 kilovoltů, které jsou ideální pro efektivní přenos elektřiny na velké vzdálenosti.o
jak se transformuje a usměrňuje tak vysoká napěťová hladina?
2.
citace:
Zároveň má stejnosměrné vedení na stejnou vzdálenost zhruba o třetinu menší ztráty než stejné vedení se střídavým proudem.
Vždy se říkalo, že AC proud má nižší ztráty než DC, teď je to naopak?
3.
citace:
Pokud se má stavět podmořský kabel, volba je jasná už při délkách nad 50 kilometrů, protože ponořené vodiče se střídavým proudem mají mnohem větší ztráty.
Čím jsou způsobeny vyšší ztráty ponořeného kabelu? Já bych spíš čekal nižší, přeci jen je na dně moře chladněji než někde venku v létě, ne? A jak se dělá izolace na tak vysoké napětí?
4.
citace:
Dálková stejnosměrná vedení ovšem mohou do jisté míry situaci změnit. Nejen, že umožňují efektivní výměnu mezi velmi vzdálenými oblastmi, mohou také (pokud jsou dobře navržena a postavena) posloužit jako „pojistky“ proti šíření velkých black-outů, kterých se provozovatelé i veřejnost oprávněné bojí.
Tohle taky moc nechápu, přeci jen tam asi bude nějaký usměrňovač na začátku, na konci zase střídač (nebo motogenerátor), to snad přináší vyšší riziko poruch proti běžným transformátorům na AC soustavě, ne?
Co na to říkáte? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 13 2022, 19:32 Předmět:
ad bod 2 - ztráty ve vedení AC vs. DC. Je to to samý, jako s Einsteinovou teorií relativity - jsou vlastně dvě a jednodušší z nich je ta speciální. Střídavej proud má menší ztráty úbytkem napětí na reaktanci vedení podle Ohmova zákona, protože dovoluje na dálkovej přenos používat vysoký napětí, snadno, spolehlivě a lacino transformovatelný zase zpátky dolů na běžně použitelný hodnoty - jenomže kvůli panu Maxwellovi a jím určeným zákonitostem pokud vedení dosáhne nějakýho významnějšího přiblížení k aspoň osmině vlnový dýlky přenášenýho kmitočtu, začnou narůstat ztráty vyzařováním elektromagnetický energie do okolního prostoru - prostě z vedení se stane anténa. Narazili na to poprvé soudruzi ve Velký zemi, když zkoušeli napájet evropskou část svýho gosudárstva z elektráren postavenejch na Sibiři a vedení jim při obvyklým síťovým kmitočtu 50Hz ještě před dosažením přenosový dýlky 1000km začalo žrát výkon aniž by bylo na konci čímkoliv zatížený ... Lambda síťovýho kmitočtu 50Hz je ≈ 6000km ve vakuu, tak chvilku počítej ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8105 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 13 2022, 20:59 Předmět:
Když pominu ztráty při přeměně AC na DC a zpětně DC na AC, tak mě přijde, že když teče kabelem stále stejný plný proud, tak je to lepší než když ho stále zeslabuju, v jeden okamžik až k nule a pak zase zesiluju (sinusoida). Dalo by se říct že při AC využívám vodič 0,707 x méně efektivněji? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Submarine_power_cable
Tady to vysvětlují, při podmořském kabelu a AC proudu, vodiče tvoří plochy kondenzátoru, a když je kabel dost dlouhý, tak proud tekoucí touhle kapacitou je nezanedbatelný v porovnání s proudem zátěže.
V kostce se dá říct, že střídavý přenos je výhodný do 440 kV, pak kvůli kapacitním a jiným ztrátám na vedení je už vhodnější DC přenos. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
U střídavého proudu působí negativně jednak kapacita vedení proti zemi i mezi sebou, což způsobuje průtok jalového proudu i bez zátěže, jednak indukčnost vedení, kvůli které na něm vzniká napěťový úbytek. Tyhle jevy se projevují i při kratších vedeních a menších napětích, než jsou stovky kV na tisíce km. Třeba u železniční trakce 25 kV / 50 Hz se projevuje indukčnost zpětného vedení (kolejnic), kvůli které na nich při větší vzdálenosti od měnírny vzniká nezanedbatelný potenciál proti zemi. U podmořského kabelu je všechno ještě daleko výraznější, protože kapacita proti zemi (vodě) i dielektrické ztráty jsou podstatně větší než u vzdušného vedení.
údajně sou velký univerzity, technický centra a všechny tydle uskupení odporníků v čajně rozdělený zhruba půl napůl ke střídavýmu a stejnosměrnýmu přenosu; proto staví vysokokapacitní linky v obou s tím, že se v praxi ukáže, co je lepší
stejně těch linek potřebujou mraky, jedna výkonnější snese co, nějaký jednotky, krátce možná desítky GW? voni potřebujou přesouvat stovky až tisíce GW
Válka proudů bylav době, kdy se dala měnit velikost napětí přímo pouze u střídavýho proudu transformátorem, nebo u stejnosměrnýho proudu jenom motorgenerátorem. Dnes, když existují měniče všech výkonových úrovní a synchronní usměrňovače, tak už se to stáčí ve prospěch DC.
U stejnosměrnýho proudu nejsou kapacitní ztráty, ani ztráty na indukčnostní reaktancí. Stejnosměrný proud se hůř vypíná, jsou složitější mechanizmy na zhášení oblouku.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1676 Bydliště: Blansko
Zaslal: út únor 15 2022, 17:26 Předmět:
Ještě jednu výhodu má DC přenos - synchronizace sítí. Spojit dvě soustavy velkého výkonu a nafázovat je - to je docela oříšek, u DC to řeší až ten střídač.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.