Zvladlo by to i s nejakym mensim, mozna i bez, ale bylo by to dost na hrane a vzhledem ke kvalite soucastek co do toho davaji bych to asi neriskoval. Je tam nejaky triak v plastovem pouzdru TO220.
Vycházel bych z toho, že na triaku je běžně úbytek okolo 1V (málo závislý na proudu). Takže ztrátový výkon bude cca 6W.
Nakonec lze udělat experiment a měřit teplotu základny, že...
Jinak SSR od soudruhů z Číny mají reálně využitelný zatěžovací proud max. tak 1/2 toho udávaného. Čili čím větší lživý údaj, tím lépe, prostě "papírově" mohutně předimenzovat.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 02 2022, 19:03 Předmět:
Moje dosavadní zkušenost s chlazením elektroniky je taková, že se až příliš spoléhají na ofukování ventilátorem.
Vem tři různě velké chladiče. Vyzkoušej to s tím prostředním a když to bude moc horké tak dej ten největší.
Kdyby to náhodou bylo studené, tak můžeš vyzkoušet i ten nejmenší.
Mě by zajímal ten plný sud chladičů, možná bych si tam také nějaké vybral.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18168 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červen 03 2022, 20:19 Předmět:
Já bych byl s SSR a chladičema dost vopatrnej. Dával jsem na regulaci topení sušící linky celkem 6 ks třífázový SSR 3 x 50A na originálním vějířovým chladiči od Greisingera. Ten chladič byl vějířovej profil, řez 100 x 100 mm, dlouhej 200 mm, umístěnej nasvislo s nuceným chlazením ventilátorem, co foukal zespoda do žeber. V rozvaděči byla klimatizace nastavená na 22 st.C. Pokud byl sepnutej proud 3 x 27A, tak to bylo rozšvicovaný jako blázen, optickým pyrometrem skoro 90 st.C. Nedovedu si představit, jak by se mělo chladit těch 3 x 50A, když to skoro nezvládalo ani 60% deklarovanýho proudu. _________________ Jirka
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18168 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červen 04 2022, 15:53 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Celerone, a byl ten chladič spočítaný, nebo baj voko?
Byl dokonce doporučený výrobcem SSR. Typové číslo, žádnej kus od voka uříznutý štangle. Kromě dosedací plochy černěnej, uchycovací otvory pro SSR vyvrtaný a ozávitovaný. SSR byl podmazanej doporučeným Heat Sink NTL 604 (ještě tu mám půl tuby), SSR na chladiči napřímo bez izolační podložky. _________________ Jirka
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.