Lidi, je tu někdo, kdo jste opravoval Piko, Auroru, Fronius a podobný z let kolem roku 2008-2012? Mají odkroutíno přes 100 000 hodin a prý neodchází silařina měniče ale pomocný napájení. Moc velký kmitočty v pomocnejch zdrojích, čepice na elytech a pak od elytů bouchaj řídící šváby pomocnejch zdrojů.
Docela by mě zajímalo, zda neudělat preventivku prohlídku, nebo rovnou vyměnit. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34419 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červen 28 2022, 19:02 Předmět:
Skusenosti z PC zdrojov DELL, ktore maju mnohe uz 120 000 h.:
Po takejto dobe prevadzky odchadzaju aj mensie (22uF) japonske elyty. Velke zvyknu drzat - tie znici az zvysena teplota pri nedostatocnom chladeni. Ak tam je nieco horsie (TEAPO, Ltec), tak to je davno uplne suche (okrem primarnych 200V elytov). V jednom type zdroja typicky menim 17-18ks (bez merania - podla toho, co tam je osadene). Pred vyhodenim pozriem ESR a casto nie je ani jeden kus pod 30 Ω. Paradoxne ten zdroj niekedy este funguje.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červen 28 2022, 19:07 Předmět:
Jestli to má 10 let a více a není v tom vrtule, a bylo to na půdě, tak ty smeklý čepice budou vidět. Já jsem před chvílí sundal z Pika víko a žádný smeklý jsem nenašel. Mám to Piko o 1,5 kW předimenzovaný, má vrtuli a je v místnosti kde je i nyní jen 18 st. Ale v těch pomocnejch zdrojích s vysokým kmitočtem je okolní teplota asi druhořadá. _________________ Jirka
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červen 29 2022, 23:39 Předmět:
To je zajímavý, hodím tady teoretickej dotaz jestli někdo řešil vadnej měnič FVE a za den se ozve bývalý spolupracovník z početky, že jeho Piko 6,5 KW má na displeji rozsypanej čaj. Je tam klasickej podsvícenej LCD 2 x 16 znaků s integrovaným řadičem. Podle cejchovanýho výrobního elektroměru měnič zatím "vyrábí". Jo a čaj se objeví vždy po doteku na plošku kapacitního "tlačítka", kterým se listuje v parametrech a zapína podsvit displeje. Takže to vypadá na pokles napájení při rozsvícení podsvitu. Na těch displejích je podsvit naprosto oddělen od zobrazovací části, tak to opravdu vypadá na elyty v pomocným zdroji.
Má to na půdě o půl roku dýl než já, takže asi sušil elyty mnohem vyšší teplotou než já v skladu zahradních cajků. Je jen otázka času, kdy začnou problémy i u mě. _________________ Jirka
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 30 2022, 11:04 Předmět:
Pokud to budeš otvírat, tak to prosím nafoť.
Když nejsou schémata, jsou i fotografie lepší než nic. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt červen 30 2022, 12:00 Předmět:
Co já jsem opravoval jakýsi nabíječe pro FVE, tak nejčastější závada byly přerušený/vyžraný spoje pod elytama a přerušený SMD odpory s velkou hodnotou, jako 270K apod.
Jenže kvůli tomu se musely sundat velký elyty atd., aby se tam vůbec dalo dostat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.