Mal som privod na chalupu vzdusnym vedenim,ale po uprave terenu by to chcel znenit a dat kabel aj kratsie podla obr. pochytat hadicu s kablom o konstrukciu.pod plechom asi 20cm.Ja v tom nevidim neaky problem ,ani keby do plechu udrel blesk lebo je plech na zeleznej konstrukcii a betonovych zakladoch.Uzemnenie pristresku je len tzv. zošrobovaním konstrukcie srobami.Pristresok ma plochu asi 70m2.dik
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3613 Bydliště: SK
Zaslal: pá říjen 14 2022, 19:14 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Píše něco o měření?
Chcem len vediet ci takto vedeny kabel v plast.rure pod plechom moze byt pri uderu blasku do konstrukcii neako nebezpecny,nic ine.Ja to neviem stopro posudit iba alicky.Toto je len docasne riesenie ,prilezitostne,ako mat prud na chalupe ked potrebujem.Viete asi, očo ide.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2343 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá říjen 14 2022, 20:08 Předmět:
pozri, uplne laicky, my sme mali kabel tahany asi 15m pod plechovou strechou, hadica bola iba medzi strechami (cca 60cm) a bol to stary kabel a 3f tiez to bolo ako nahrada kabla, ktory bol v zemi a niekde vypadla 1 faza.
zapinal sa do zasuvky len ked to bolo potrebne.
Bol tak asi 15rokov, kym sa to cele nezrusilo.
A prezil nejednu burku a blesky, kedy vyrazilo poistky az na stlpe. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3613 Bydliště: SK
Zaslal: pá říjen 14 2022, 21:10 Předmět:
Presne moj pripad, lasko!Kabel pojde takto cez susednu stavbu,dnes som susedovi hovoril ciby som nemohol tade dat kabel,bolo by to aj o desat metrov pre mna kratsie ako som to mal doteraz!Zatial nepovedal ze nie,chcel som teda vediet ciby nieco nehrozilo od blesku u suseda,aj ked jeto malo pravdepodobne, ked uz tento rok ani nebola burka!To pred dvadsat a viac rokov totu trieskalo aj 20X v lete ako z kanona.
Bobo,to ziadna vlada kde nieje tvrdy rezim ,zlodejom,podvodnikom ako na slov.ci v ..... nevyhovie!Staci sa pozriet kto, a preco protestuje,co chcu.
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá říjen 14 2022, 21:23, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3613 Bydliště: SK
Zaslal: pá říjen 14 2022, 21:28 Předmět:
Ked to zoberiem ze,doteraz bol 3 zil/2,5mm flexi kabel polozeny nad zemov v plast.hadici a bez 15m po stromoch,tak toto vidim lepsie a kratsie o 15m riesenie,nie?Na new pripojku vzdusnu po stlpoch asi 60m by potreboval min 3000 a viac eur.To by musel viac kradnut,alebo zlato premyvat a nie piesok.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1117 Bydliště: BB SK
Zaslal: so říjen 15 2022, 6:40 Předmět:
Aj keď bez výpočtu a bez znalosti miestnych podmienok, blesku pod kovovou konštrukciou by som sa nebál, skôr by mohol byť problém maximálne dovolené oteplenie kábla pod plechom počas leta a max. odberu. Ale zase sme pri tom , nevieme podrobnosti, neporadíme. Aj tak sa neviem zbaviť dojmu, že ty už si pevne rozhodnutý a nás sa pýtaš, aby si mal len potvrdené svoje dávno učinené rozhodnutie.
I v ocelových halách, boudách, garážích a přístřešcích, se přece dělají elektrické rozvody, často nejen pro osvětlení. Mít kabel protažený pod plechovou střechou, přece není problém.
Samozřejmě, lze doporučit věnovat pozornost správnému jištění toho kabelu, pevnou montáž (ne prodlužovačky a provizoria na dalších 100 let dopředu) a nezapomenout též kovovou konstrukci pořádně uzemnit.
Uzemnenie pristresku je len tzv. zošrobovaním konstrukcie srobami.
To by mohlo byť pospájanie ale aj to je nedostatočné. Uzemnenie je umiestnenie zemniča v zemi za účelom vytvorenia zemného potenciálu, na ktorý sa pomocou zvodov pripája bleskozvod.
Problém je že ty napíšeš niečo, z čoho nik poriadne nevie čo vlastne chceš, niekto napíše že to má tak alebo onak a ty to berieš za vyriešené. Ideálne zdarma, bez nákladov.
Bude súhlasiť sused s vecným bremenom? Kto ti urobí revíziu na to vedenie? Samozrejme nik, niečo sa s káblom stane prípadne nastane prúser, budeš sa hájiť tým, že niekto na EB to tak má?
Prečo nieje prípojka v zemi?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.