Zaslal: ne říjen 23 2022, 16:31 Předmět: elektroinstalace na starém domě síť TT?
Pěkný večer přeji všem, kdo čtete moje vlákno
Mám následující otázku, dle mě je to jasné, jak to má být ale zajímá mne názor ostatních.
Starý dům se starou el. instalací (bez proudových chráničů. jestli je FI venku v elektroměrovém rozvaděči zatím nevím, protože neměl jsem možnost se tam podívat).
Přívod od ELMER již vytažen v CU správných průřezu vyhovujících dnešnímu požadavku na vodič PEN.
Sklepem prochází svisle ze shora Lano, které vede dle mě ze střechy (možná od hromosvodu i když se mi to zdá divné.).
Nicméně dnes je zapojen bytový rozvaděč tak, že přívodní kabel od elmer 4B*10 má zapojen ž/z vodič na můstek, kam jsou napojeny všechny N vodiče z instalací.
Kolíky zásuvek jsou napojeny svorkou právě na toto lano ,který vede svisle sklepem.
To vypadá jako síť TT, ale ono je to hlavně celkově bastl, protože v zásuvkách někde udělána klema mezi kolíkem a pravou dutinkou
Nicméně vše musela pryč. To bylo strašné. Spojení zásuvek lícnou 0,75mm2 jištění 20A. Na tomto obvodu pověšeno v podstatě vše v kuchyni
Já se tedy podívám do elektroměrového rozvaděče, ale tipuji, že se jedná o klasickou sít TN-C a někdo bastlil .
Zapojil bych to v případě že se jedná o síť TN-C klasicky.
Přívod do bytového rozvaděče TN-C.. zde by byl bod rozdělení , jednotlivé chrániče. To uzemnění které vedle sklepem bych samozřejmě mohl spojit s můstkem PE. Musím hlavně zjistit co to je.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8014 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 23 2022, 22:00 Předmět:
Hele, kde je předmětný barák?
Jestli je to jižní Morava, tak by to opravdu vypadalo na bastl mezi TT a TN-C.
Kolem mě je dost starších baráků, které byly podle požadavků JME zapojeny na TT (chránič většinou 0,1A, přívod N, chránič, za ním můstky, zemnič někam dolů).
Ale nikdy jsem nepotkal to, že by zásuvky byly tažené dvoudrátově, protože potom by ten chránič nemohl fungovat.
Pokud ti teda vedou od zásuvek jen modré vodiče, které jsou v hlavním rozvaděči zapojeny na můstek, tak je to prasárna.
Ale možná tvůj popis úplně nechápu, od zásuvek je trojvodičové zapojení, jen se je v rozvaděči připojené vše modré na jeden můstek, vše žlutozelené na druhý můstek, a ty jsou propojeny? Potom by to vypadalo, že někdo udělal (blbě) z TT sítě TN-C.
Nebo tam ten chránič fakt je,a tys to málo prozkoumal, chránič je zapojený mezi přívodní N a domovní PE.
Dej fotky, schéma zapojení,prostě víc informací. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19238 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po říjen 24 2022, 7:20 Předmět:
Nebude to jen neběžné přizemění přívodu ? A já bydlím v baráku po prarodičích a kromě předělané kuchyně se spotřebiči je ještě vše v hadru 0,75 , kroutilky a vše funguje . A z důchodu to ze srandy měnit nemíním .
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.