Před časem jsem si v garáži provizorně pověsil odložené dvoutrubicové svítidlo, asi ještě socialistické. Moc jsem si neposvítil, v létě to nebylo tolik potřeba, teď jedna trubice nenaskočila vůbec, druhá svítí asi 15cm poblíž konců trochu do červena. Chtěl jsem dát nové trubice, ale všiml jsem si, že startery jsou mokré jako od oleje. Sundal jsem kryt, bylo tam sucho, jen kolem otvorů pro startery umaštěné. Rozdělal jsem jeden starter, a vypadá to, jako by ten olej tekl z kondenzátoru. Je zalitý skoro průhledným plastem. Už jste se s tím setkali ?
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1270 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: po únor 13 2023, 22:43 Předmět:
Byla to běžná závada toho kompenzačního kondenzátoru. Ve fabrice jsem je preventivně stříhal ve všech tělesech, centrální kompenzace to pak vyřešila. Jak se to „zažralo“ do plastu krytu, už se toho člověk nezbavil
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18932 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 13 2023, 23:35 Předmět:
JENOMŽE jovo , všiml jsi si toho , o kolik stoupl zdánlivý příkon těles ?? Já měl na stropě na jedné cimře 200 těles 2*65W zapojené hlínou . Byly vysoko a nad stroji . Také jsem nejprve stříhal , ale co jsem potom viděl v krabicích , mne vyléčilo . Olej z kondíku vyteče poměrně běžně , u kondů v plechu z bývalé éry . Ona to kompenzace vzala , ale dráty hořely .
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 680 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: út únor 14 2023, 10:00 Předmět:
Navíc po odstranění kompenzačích kondíků začnou vypínače nápadně silně jiskřit, posléze se jejich kontakty spečou. Vyřešil jsem to náhradou tlumivek a startérů za elektronické předřadníky z Hadexu. Funguje to bez problémů už několik let a spotřeba při tom výrazně klesla.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1270 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: út únor 14 2023, 10:17 Předmět:
Nojo, holt mladická nerozvážnost.
Už tam více jak 30let nedělám, fabrika zatím nevyhořela, spínací stykače to tenkrát taky přežily, tak je to snad už promlčené.
O nějaké elektronice v té době se nám ani nesnilo.
Akorát že v tom plechovém krytu - korýtku je naprosté sucho kromě plochy kolem otvorů pro startery, ale není to moc. Patice starterů jsou bakelitové tubusy, které jsou silně mastné. Uvnitř starteru je suchá doutnavka a zamaštěný kondenzátor. Mastnota je i na vnitřní ploše čela obalu starteru. Za světla k nafocení se k tomu dostanu nejdřív o víkendu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18932 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út únor 14 2023, 15:42 Předmět:
Jo elektronické startery . V jedné hale byla tělesa vyměněna za nová s elektronikou . No a postupně přestaly elektroniky fungovat , bylo to několik desítek kusů . Ještě mám pár vadných doma . Byly tam vyfikundace s náběhem . No a právě ten obvod to zapříčinil , jak jsem později zjistil . Oni tam namontovaly elyty těchto rozběhů vedle spínacích trandů . Takže byly patřičně ohřívány a klasicky ztratily kapacitu . Vzal jsem si jich pár proto , že tam byly budiče myslím IR 2XXX . No a elektrikáři asi z "politických" důvodů nechtěli opravené startery použít , tak zbyly do šrotu . Dokonce mám ještě doma rozmontované těleso s přístupem k vodičům , kde jsem opravené startery zkoušel .
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8141 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út únor 14 2023, 15:55 Předmět:
jirka5 napsal(a):
Navíc po odstranění kompenzačích kondíků začnou vypínače nápadně silně jiskřit, posléze se jejich kontakty spečou. Vyřešil jsem to náhradou tlumivek a startérů za elektronické předřadníky z Hadexu. Funguje to bez problémů už několik let a spotřeba při tom výrazně klesla.
Tak to by snad mělo být obráceně, ne? Mě se pálily vypínače a stykače právě díky peckám do kondů. Samotná tlumivka z principu náraz nemá. Možná při vypnutí může vzniknout zpětná špice. Jo bez kompenzace je pak provozní proud cca dvojnásobný. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18932 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út únor 14 2023, 18:18 Předmět:
To se dělalo i před 60ti lety . Byl jsem z toho při opravě před 50ti lety překvapen . Ale tam byly tehdy elyty 1,5x větší než tyhle plechy a měly pertinaxdesku s dvěma kontakty . Tak ty zase pro změnu vysychaly . No muzeum .
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4161 Bydliště: Zlín
Zaslal: út únor 14 2023, 18:51 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Tak to by snad mělo být obráceně, ne? Mě se pálily vypínače a stykače právě díky peckám do kondů. Samotná tlumivka z principu náraz nemá. Možná při vypnutí může vzniknout zpětná špice. Jo bez kompenzace je pak provozní proud cca dvojnásobný.
S kondenzátorem to dělá proudový náraz při zapnutí, bez něj to dělá napěťový náraz při vypnutí a tahá to oblouky. Můžeš si vybrat, co je lepší, podle mě bude vypínači míň škodit ten náraz při zapnutí.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.