Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 689 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: so únor 18 2023, 20:08 Předmět:
pepaj: správne fungujúci motor berie takmer rovnaký prúd vo všetkých fázach. Ak má motor na štítku hodnotu prúdu do 63A, tak ten spínač môžeš použiť.
EDIT: po doplnení fotky štítku, ten prepínač sa dá použiť, motor bude po rozbehnutí brať okolo 31A. Istenie aspoň 40A.
Naposledy upravil vicious dne so únor 18 2023, 20:17, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1247 Bydliště: BB SK
Zaslal: so únor 18 2023, 20:17 Předmět:
zaťažiteľnosť spínača je 63A na každý kontakt. Určite použi aj ochranu pri výpadku jednej fázy napr. motorový spúšťač. Hodnota poistiek závisí od toho, či sa motor rozbieha zaťažený alebo nie, mysli na to, že motor pri rozbehu odoberá násobne vyšší prúd
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19469 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne únor 19 2023, 11:39 Předmět:
Podle toho , co píšeš , neměl by jsi říct nějakému elektrikáři ? jde již o slušný výkon a jestli ho chceš nabastlit sousedovi , mohl by jsi si vyrobit slušný problém . Pojistky minimálně pomalé 50A .
Podle výrobního štítku se jedná o hodně starý motor 380V/15kW, s vinutím spojeným do trojúhelníku. U něj patrně nebude možné provádět rozběh přepínačem Y/D, dle odkazu tazatele. Fotka svorkovnice motoru by možná napověděla více.
Založen: Jan 03, 2019 Příspěvky: 80 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: ne únor 19 2023, 15:02 Předmět:
Otkundes napsal(a):
Podle výrobního štítku se jedná o hodně starý motor 380V/15kW, s vinutím spojeným do trojúhelníku. U něj patrně nebude možné provádět rozběh přepínačem Y/D, dle odkazu tazatele. Fotka svorkovnice motoru by možná napověděla více.
Tak tohle tedy není pravda, protože pokud je na štítku uvedeno trojúhelník 380V, tak právě tento motor lze spouštět přepínačem Y/D. Pokud by tam bylo Y/D 380V/220V tak by to přepínat nešlo!
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 689 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: ne únor 19 2023, 15:18 Předmět:
Otkundes: ako bolo spomenuté, takýto motor sa môže spúšťať Y/D (ak sú vyvedené všetky konce vinutí). Tiež som to nevedel, keď som predával stykače a chlapík mi poslal fotku štítku, tak som mu povedal, že sa to nebude dať.
Je to VINUTÍ. Ne že by "vynutí" neexistovalo, ale to je sloveso (3. os, č.j./m, čas budoucí).
Pokud je přístupných všech 6 vývodů tří motorových cívek, u tohoto motoru rozběh Y/D půjde.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.