Zaslal: ne únor 19 2023, 16:35 Předmět:
Já jsem tímto prošel v práci , přestože tam byl softstart , tak jistič 50C vypadl jako nic . Nakonec to řešily volné řemeny .... A to jsme tam chtěli dát motorák , ale ten na 63A už je velká kráva ....a rozvaděč nový ....
Ano, máte pravdu. Pokud jsou na připojovací svorkovnici motoru vyvedeny začátky a konce statorových cívek, lze je zapojovat do hvězdy i do trojúhelníku. Proto jsem též ve své předchozí odpovědi, tu svorkovnici zmínil.
Ano, 6 vývodu lze zapojit na rozběh Y/D. Ale to, že tam je těch 6 vývodu ještě neznamená, že to lze zapojit do D na 400V. Pozor na to. Záleží na konkrétním motoru, na jaké napětí má Y a na jaké D.
Tak, jestli je na výrobním štítku vyražen trojúhelníček a vedle toho 380, tak předpokládám, že každá statorová cívka je určena k připojení sdruženého napětí dvou fází, tedy 380V. Pokud by svorkovnice neobsahovala 6 svorek, znamenalo by to, pevné zapojení cívek do trojúhelníku (čehož jsem se obával). Pokud lze ty tři cívky na svorkovnici propojit i do hvězdy, pak by pro plný výkon v Y musela mít síť napětí kolem 660 V. A protože to nemá, motor se bude při zapojení Y rozbíhat a pracovat s nižším výkonem…
Založen: Jan 03, 2019 Příspěvky: 80 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: po únor 20 2023, 14:44 Předmět:
petrfilipi napsal(a):
Ano, 6 vývodu lze zapojit na rozběh Y/D. Ale to, že tam je těch 6 vývodu ještě neznamená, že to lze zapojit do D na 400V. Pozor na to. Záleží na konkrétním motoru, na jaké napětí má Y a na jaké D.
PF
Na štítku je jasně uvedeno D (trojúhleník) 380V takže i dnes kdy máme v síti sdružené napětí 400V lze tento motor připojit na D.
Dříve se tyto motory s větším výkonem takto označovaly, napětí pro hvězdu se v takovém případě neuvádělo. To se značilo pouze u menších motorů kdy bylo uvedeno napětí zvlášť pro Y a D, v tom případě tam bylo vyraženo Y/D 380/220V, takový motor pak v dnešních podmínkách přepínat nelze.
Pro ILUSTRACI je na připojeném obrázku uvedeno dřívější značení motorů s menším výkonem.
Během 45 leté praxe provozního elektrikáře jsem se o tomhle snad něco málo dověděl. Takže nějaké bludy o tom, že je potřeba ještě zjistit napětí cívek pro Y ignoruji. Nejdříve si o tom něco nastuduj a pak teprve někomu dávej rady.
Já jsem jen reagoval na obecnou větu" Pokud jsou na připojovací svorkovnici motoru vyvedeny začátky a konce statorových cívek, lze je zapojovat do hvězdy i do trojúhelníku."
Je to pravda, ale ne vždy to lze realizovat na běžné síti s mezifázovým napětím 400V.
Petrfilipi:
Co si pamatuji ze školy, kdysi platilo, že asynchronní motory s výkonem (tuším) nad 7 kW, musí být provedeny tak, aby měly možnost rozběhu s nižším zatížením sítě. Řešilo se to právě přepínáním statorových cívek, dimenzovaných na sdružené napětí 3x380V, napřed Y, po rozběhu D. A protože se v té době síť 3x660/380V u nás nepoužívala, stačilo označení jmenovitého napětí 380V. (U současné produkce motorů, lze již na štítcích vidět i údaj 690/400V)
Pro malé motory však bylo výhodné, statorové cívky dimenzovat na 220V. Zapojením do Y, byly použitelné v naší průmyslové síti 3x380/220V a při zapojení do D, pak i v síti 3x220/127V, která se ještě v některých našich regionech používala a bylo to výhodné i pro export do zemí, kde se používala síť 3x220V.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.