Zaslal: ne březen 19 2023, 11:05 Předmět: Správné provedení MET v novostavbě (dřevostavba)
jakým je prosím nejvhodnější způsob používaný v samotné praxi?
Kolem domu je základový zemnič (tedy uspořádání typu B dle ČSN 62305 ed.2).
Ze základového zemniče pomoc vhodné svorky napojit kulatinu FeZn, tu navléct do Z/ž bužírky, vytáhnou ji kus od země v technické místnosti, kde bude rozvaděč, odtud pomocí 2 kusů vodičů CY 25mm2 napojit jeden konec do svodiče přepětí a druhý konec na můstek PE v RZV?
Vzniká zde efekt, že na zdi u země bude vzhled ,,hyzdit" krabice.
Vzhledem k volnému místu v RZV bych mohl MET vytvořit v bytovém RZV, ale tam samozřejmě nemůžu přijít s kulatinou. To by muselo být znovu provedeno spojení zemnič a vodiče CYA..
Existujou případy, kdy dementi vtáhli tlustej ocelovej drát do rozvodnice a teď si s tím něco dělej žejo, pracuje se s tím naprosto příšerně, ani několika kleštěma to pořádně nejde ohnout; revizák si z toho asi docela spotí prdel to nějak pořešit, že to je propojený na nulovej můstek v rozvodnici
HOPka je prostě HOPka, podle schémat a principu vždycky SAMOSTATNEJ můstek, co na tom chceš řešit? Pokud máš problém s použitím na trhu dostupnejch svorkovnic, tak si nějakou schov třeba do povrchové krabice, ale hodně štěstí s tím pracovat (jedinej schůdnej způsob vidím v navlečení krabice na tu ocel a až následný uchycení krabice ke zdi). Nezapomeň krabicu polepit samolepkama, že to v ní je.
Todle se mělo řešit už při stavbě, ale když to typicky dělá parta negramotnejch uživatelů z dálnýho východu, co „jim to jde hezky od ruky a už staví druhej štok“ (tak nějak se investor vyjádřil), ale aby třeba zalili základový zemniče do těch jaksi základů…tak holt budeš mít svorkovnicu na stěně, jak prakticky všichni ostatní
jenže ta kulatina není 10 mm průřez, ale 10 PRŮMĚR, takže naprosto strašný to kamkoli vohnout a zabere to mraky místa; být to aspoň duralovej drát, s tím se dá trošku, ale zinkovaná ocel, fuj
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.