PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 22:11    Předmět: Ako nezapajat elektromer NETIO PowerDIN 4PZ Citovat

Novy dvojity elektromer s LAN/WiFi NETIO PowerDIN 4PZ.
Niekto zapojil 230V na digitalne vstupy...
Vyrobca reklamaciu "prekvapivo" neuznal Very Happy



netio_powerdin_4pz_1.jpg
 Komentář:
 Velikost:  136.16 kB
 Zobrazeno:  82 krát

netio_powerdin_4pz_1.jpg



netio_powerdin_4pz_2.jpg
 Komentář:
 Velikost:  243.82 kB
 Zobrazeno:  132 krát

netio_powerdin_4pz_2.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 5:11    Předmět: Citovat

Kdyby se výrobce snažil, navrhl by ten krám tak, aby byl blbuvzdorný a to napětí na vstupech vydržel, a ještě to signalizoval.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
voitano



Založen: Dec 02, 2009
Příspěvky: 490

PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 5:38    Předmět: Citovat

Výrobce se snažil dostatečně. Když to ale dostane do ruky diletant, tak nebude nic dostatečné
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jardafiala



Založen: Jun 20, 2010
Příspěvky: 1891
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 7:00    Předmět: Citovat

Úplná ochrana proti blbcům je nemožná, protože blbci jsou úžasně vynalézaví.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jenicek



Založen: Dec 28, 2022
Příspěvky: 465
Bydliště: Krakonošovo

PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 7:23    Předmět: Citovat

No ono jako to rozmístění svorek a hlavně popis mezi nima tomu trochu nahrává. Pak stačí nějakej Lojza, co do rána chlastal a má to dopoledne stihnout a je to. Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34776
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 7:37    Předmět: Citovat

Asi by stacilo fakt malo, aby to vydrzalo aj 230V. Tie vstupy su oddelene digitalnym izolatorom ADUM1301ARWZ - bude asi zniceny. Len este neviem, ako je napajana ta izolovana cast.

Je tam 12V zaliaty zdroj spinany zdroj Mean Well - pripojil som na jeho vystup napatie a procesor zije.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Ivan_01



Založen: Sep 15, 2018
Příspěvky: 1117
Bydliště: BB SK

PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 8:57    Předmět: Citovat

Crifodo napsal(a):
..navrhl by ten krám tak, aby byl blbuvzdorný ...
nemôžeš donekonečna ustupovať blbcom, v takomto prípade sa blbec naučí že za chyby sa platí a nabudúce si dá pozor. Teraz to odniesol len elektromer, nabudúce by to mohlo byť niečo/niekto iný
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34776
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 9:05    Předmět: Citovat

Len sa mu nechce za chybu platit 250 eur, tak to skusim opravit a zaplati menej.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 2273
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 9:06    Předmět: Citovat

Jak byste ochránili 20A rozsah multimetru proti moulovi, který strčí měřící šňůry do zásuvky, aby zjistil jaký je tam proud?
(Případ z blízké rodiny.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 1014

PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 9:39    Předmět: Citovat

Kdyby měl v pazouře multimetr Fluke, tak ten to přežije.
Díky tomu, že má proudový rozsah jištěný pojistkou v ceně čínského multimetru Cool
Problém je, když ten blbec pak tu přepálenou drahou pojistku nahradí kusem drátu a zkusí to znovu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jenicek



Založen: Dec 28, 2022
Příspěvky: 465
Bydliště: Krakonošovo

PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 9:45    Předmět: Citovat

Já bych ten multimetr zamknul do šuplíku a nedal mu klíček Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kejki



Založen: Nov 10, 2009
Příspěvky: 2569
Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7

PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 10:26    Předmět: Citovat

jenicek napsal(a):
No ono jako to rozmístění svorek a hlavně popis mezi nima tomu trochu nahrává. Pak stačí nějakej Lojza, co do rána chlastal a má to dopoledne stihnout a je to. Laughing
Je to otočené, takže popis Digital impuls by mohl něco napovědět..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34776
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 10:32    Předmět: Citovat

Inak na mieste vyrobcu by som aspon vyrazne oznacil tie digitalne vstupy maximalnym povolenym napatim.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 32855
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 10:39    Předmět: Citovat

ransom napsal(a):
Jak byste ochránili 20A rozsah multimetru proti moulovi, který strčí měřící šňůry do zásuvky, aby zjistil jaký je tam proud?
(Případ z blízké rodiny.)
Metex M-3886, zničeho nic ukazoval blbosti, z manželky vylezlo, že si ho přišel půjčit soused, absolvent lanškrounský elektrotechnický - a že ho za hodinu vrátil. Uhodil jsem na souseda, nechtěl se k ničemu znát, až když jsem na něj začal řvát, že mi koupí novej digitál, přiznal se, že "jen měřil ohmy na lustrovým vypínači". Co už ale odmítal přiznat bylo, že si předtím nevypnul jistič. Na převodník tak přišlo plnejch 230VAC. Oprava 1600,- za novou DPS s převoodníkem + 2cesty do servisu v Dražkovicích.
Viník mi nedal ani vorla, prej nic nedokazuje, že to odprásknul on.

_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 2273
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 10:57    Předmět: Citovat

Ona u toho multimetru jaksi na rozsahu 20A žádná pojistka není...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.27 sekund