stretol som sa asi trikrát za posledné dva mesiace, že v domoch (3f prípojka) vyhodí z nejakého dôvodu centrálny chránič. Zatiaľ OK, na to tam je. Ale pri pokuse o zapnutie sa ozve rana a všetko zapojené v zásuvkách ide do papá. Príčinou je nedokonalý kontakt na N kontakte chrániča, a všade v zásuvkách sa objaví združené napätie, ako keď nieje prítomný nulák. Je to daň za jeden centrálny chránič, netestovanie chrániča a 4 pólové chrániče. Aké by bolo riešenie aby to bolo bezpečné, neodporovalo norme a malo ekonomický zmysel? . Ak by sa natvrdo klemou prepojil N kontakt na chrániči, jeho funkcia by zostala zachovaná, ale norma hovorí niečo o odpájaní všetkých pracovných vodičov ...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6701 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 30 2023, 15:17 Předmět:
To sice sedí, ale proud teče uvnitř chrániče diferenciálním transformátorem, když ho přemostíš, už s ním nepoteče. Řešením je, aby jednofázové obvody měly vlastní 1f chrániče a přes třífázový chránič nebyly připojeny a třífázové obvody to holt budou muset zvládnout, z principu uvedená situace může nastat. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Je to daň za jeden centrálny chránič, netestovanie chrániča a 4 pólové chrániče. Aké by bolo riešenie aby to bolo bezpečné, neodporovalo norme a malo ekonomický zmysel?
Z ekonomického pohľadu treba dať do pomeru cenu chráničov k cene spotrebičov.
Za chránič možno zapojiť prepäťovú ochranu, alebo ochranu pred asymetriou siete a odstrániť tak dôsledok namiesto príčiny. Ale lacnejšie to asi nebude.
Prvoplánovo preklenúť N kontakt cievkou relé a tým cez vhodný rezistor vyhadzovať chránič, ak sa na N kontakte objaví viac než 20V? Alebo namiesto relé rýchlejší optotriak? Jak veľmi sa to bude páčiť revizákovi, či poisťovákovi?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červen 30 2023, 23:34 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Druhá věc je, že podle normy závada v jednom okruhu nemá ovlivnit fungování jiného okruhu, takže "centrální chráníč" není správné řešení
Jo a co předpis u dřevostaveb, že na přívodu musí být centrální požární chránič 4P/xxA/0,3A? Už jsem zažil, že jeho N-ko bylo příčinou odprásknutí několika termostatů v jedné fázi na které kvůli "ustřelení hvězdy" bylo skoro 300V proti zelenožlutýmu 4 x 10 přívodního kabelu. _________________ Jirka
A což použít transily (třeba 1,5KE300) s omezovacími odpory? Za chráničem, mezi každou fází a ochranným vodičem, osadit transil a předřadný odpor, kterým v případě překročení napětí v síti (nebo jedné z fází), proteče vybavovací proud chrániče.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 884 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: so červenec 01 2023, 9:45 Předmět:
Ten chránič je prostě špatný, protože spíná nulák o něco později, než spínají kontakty fáze. Solidní chránič toto neudělá. Tady pomůže jen výměna za kvalitní značku a původní brak vyhodit.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1078 Bydliště: BB SK
Zaslal: so červenec 01 2023, 11:08 Předmět:
áno, ten chránič je vadný, to vieme. Ale ako sa bude správať aj značkový chránič po niekoľkých rokoch, ak ho nikto nebude testovať (čo nebude, pretože nikto nebude každý mesiac nastavovať všetky hodiny v dome). Ten pôvodný chránič sa tiež javí OK, až do pokusu o zapnutie ... S tými transilmi sme to už skúšali podobne ako navrhuje otkundes, pre test sme zapojili kondík na 160V za gretz, a pokiaľ zareagoval chránič, kond už mal deklík otvorený...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.