RCD a norma
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Ivan_01



Založen: Sep 15, 2018
Příspěvky: 1117
Bydliště: BB SK

PříspěvekZaslal: so červenec 01 2023, 12:31    Předmět: Citovat

tým som si práve nie celkom istý... kontakty sa spínaním (testovacím vypnutím) čistia, na roky nepoužívanom kontakte sa nejaký prechodový odpor určite vytvorí
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2818
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: so červenec 01 2023, 17:43    Předmět: Citovat

Celeron napsal(a):
... Už jsem zažil, že jeho N-ko bylo příčinou odprásknutí několika termostatů v jedné fázi na které kvůli "ustřelení hvězdy" bylo skoro 300V proti zelenožlutýmu 4 x 10 přívodního kabelu.


To musel být v celé elektroinstalaci neskutečnej b0rd3l.
Může se rozhodit napětí za chráničem mezi fázemi a "modrým" N.
Proti zelenožlutýmu při seriozním zapojení se napětí kvůli problému s chráničem rozhodit nemohou. Namaluj si to
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Otkundes



Založen: Mar 14, 2010
Příspěvky: 1717

PříspěvekZaslal: so červenec 01 2023, 21:21    Předmět: Citovat

Ivan_01
Jak nad tím teď přemýšlím, v případě přerušení, nebo špatného kontaktu na trase vedení pracovního nulového vodiče (N), vlivem protékajícího proudu přes spotřebiče, na něm vznikne rozdílné napětí oproti uzemněnému ochrannému vodiči (PE). To znamená, že v případě třífázového chrániče, musíme hlídat vznik tohoto stavu. Při určité úrovni rozdílného napětí mezi vodiči N a PE, toto svést (propojit, uzemnit), čímž chránič vybaví. Nikoliv jak jsem navrhoval ve svém předchozím příspěvku. To je blbě, protože fázové napětí proti vodiči PEN, a po rozdělení i proti PE, se poruchou na vodiči N za chráničem nemění.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 18477
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: so červenec 01 2023, 21:51    Předmět: Citovat

monterjirka napsal(a):

To musel být v celé elektroinstalaci neskutečnej b0rd3l.
Může se rozhodit napětí za chráničem mezi fázemi a "modrým" N.
Proti zelenožlutýmu při seriozním zapojení se napětí kvůli problému s chráničem rozhodit nemohou. Namaluj si to

Jakej bordel? Do baráku šla od elektroměru 4 x 10, tam se rozdělila na 5 x a pak na 4P chránič 300mA. Pokud nepřevádí N-ko v chrániči 300mA a je za ním nerovnoměrný zatížení fází, tak co se stane se středem hvězdy proti do baráku vstupnímu žlutozelenýmu? Možná by sis to měl namalovat ty sám.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6266
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: so červenec 01 2023, 23:17    Předmět: Citovat

Srandisto. Co do toho taháš střed hvězdy, byla řeč o PEN.
Celeron napsal(a):
N-ko bylo příčinou odprásknutí několika termostatů v jedné fázi na které kvůli "ustřelení hvězdy" bylo skoro 300V proti zelenožlutýmu 4 x 10 přívodního kabelu.
Sice jsem u toho nebyl, ale vsadil bych důchod na to, že na té fázi bylo proti “zelenožlutýmu 4 x 10 přívodního kabelu” 230 V ± 10%.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 1014

PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 14:20    Předmět: Citovat

Nebyl ten chránič náhodou značka ETI?
A otázka je - neměl by se proudový chránič nahazovat bez napětí? Tj. nejdřív shodit 3f jistič na přívodu do rozvaděče a pak teprve chránič nahodit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 2273
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 16:33    Předmět: Citovat

Žlutozelenej je na potenciálu země. A soustava 3x230/400 má proti zemi (žlutozelenýmu) v kterýmkoli místě 230V.
Proti pracovnímu nuláku za třífázovým chráničem - ano, to se stává. Proti PE se to může přihodit při nějakým maléru na PENku, ale rozhodně ne vinou chrániče.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund