Levné teplo .
Zatím vývoj == protože v létě netopím rozdíl je 18st - 40st a je to určeno na jaro nebo podzim kdy je venku 20-25 po střechou +-30 a v dílně 18st
potřeboval bych měřit převést nafoukaný teplý vzduch 1m3 na Kwh není tady znalec vzduchotechniky ?
rozuměj
Jak fyzicky ("průtokovým" měřákem) měřit množství teplý vzduch na výstupu 100mm trubky ?
protože
chci měřit == převést naměřené množství teplého vzduchu za 1h na Kwh na porovnání se spotřebovanými Kwh na elektromotoru větráku
Funkční zařízení zatím bez měření průtoku je jednoduché
porovnává teploty na půdě a v místnostech (dílna sklep) kde je teplota nižší než pod střechou pokud je rozdíl větší (teď jej mám nastaven přes wifi na 3st) zapne se ventilátor
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18644 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 07 2023, 13:45 Předmět:
Kup si v Lidlu za pár stovek aneometr. A tu hlavici s vrtulkou strč do roury. Z m/s nebo km/h a průměru roury už průtok spočítáš. _________________ Jirka
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18644 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 09 2023, 16:02 Předmět:
Akorát nevím, jak se popasuješ s výstupní informací. Je jen na displeji a ten bude nejspíš řízenej multiplexem. Jak je snímaná vrtulka netuším, v středovým náboji asi žádnej generátorek není. Možná to snímá opticky nebo elektromagneticky pulzy od listů vrtule. Rozdělávat to nebudu, mám na to ještě 2,5 roků záruku. _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 587 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: ne červenec 09 2023, 18:21 Předmět:
Na ventilátoru, nebo v tech. údajích k němu by měl být uveden průtok vzduchu. Bývá uveden v jednotkách CFM, což je, zkratka z anglického, cituji:
Cubic Feet per Minute = kubická stopa za jednu minutu – jednotka průtoku. Udává průtok plynu nebo kapaliny v kubických stopách za jednu minutu. Jedna kubická stopa je 28,3 litrů, 1 CFM je tedy průtok 28,3 litrů za minutu.
Když si hodnotu CFM pro svůj ventilátor zjistíš, nebudeš muset nic složitě měřit.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2150 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne červenec 09 2023, 18:21 Předmět:
Buď to co zmiňuje Hape a nebo v případě měření by se dalo na osku ventilátoru implementovat nějakou clonku s otvorem a použít optočlen. Snímání otáček i výpočty si můžete dělat v řídícím programu, pokud tam k tomu už nějaký má.
Naposledy upravil Valdano dne ne červenec 09 2023, 18:34, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33042 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 09 2023, 18:34 Předmět:
Tepelná kapacita vzduchu je známá - dá se najít v tabulkách i na netu. Není potřeba měřit objem procházejícího vzduchu nějakou rourou, když stačí změřit výchozí teplotu v místnosti, průběžně měřit výchozí teplotu přiváděnýho vzduchu a po uběhnutí určitý doby i změřit změnu teploty v cílovým prostoru. Objem cílovýho prostoru se dá změřit nebo spočítat, množství tepla potřebný na změnu teploty "delta théta" je tím poměrně přesně určený. Když je známá výchozí teplota média, kterým se teplo transportuje i počáteční teplota prostředí, z/do kterýho se teplo transportuje, z jeho výchozí teploty a teploty získaný po smíchání a tím i předání/odebrání dodatečně vnášený/odváděný tepelný energie se dá poměrně jednoduše vyčíslit - klidně i po korekci podle % relativní vlhkosti ... Říká se tomu, jestli se nemejlím, TROJČLENKA ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33042 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 09 2023, 19:41 Předmět:
A i to se dá spočítat třeba tím, že se přeruší transport tepla a měří se změna teploty samotnýhoprostoru v čase = tím se dají na definovat ztráty do okolí, zdiva, podlah atd. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18644 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červenec 10 2023, 14:59 Předmět:
Hape napsal(a):
Když si hodnotu CFM pro svůj ventilátor zjistíš, nebudeš muset nic složitě měřit.
To jsou jenom teorie, výsledek ve vždy nižší než CMF a někdy i podstatně. Kecají do toho provedení róry, kolik je kolen nebo oblouků, zda se někde něco zužuje, rozšiřuje, mění tvar. Pak teplota, vlhkost a další kokotiny.
Když chceš skutečnej průtok, tak vrtule nebo venturka s diferenciálním tlakoměrem, což je výrazně dražší. _________________ Jirka
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.