My jsme se ještě učili do dimenzování započítávat ekonomické faktory. Časové rozložení zatížení, případně návratnost/nenávratnost úspory při poddimenzování ve vztahu k předpokládané životnosti. Vlivy různých prostředí a způsobu uložení na různých úsecích jednoho vedení atd.
Jednodušeji: dimenzovat podle části vedení nezanedbatelné délky, která bude z celé trasy v nejnepříznivějších podmínkách (10m stoupačka na vzduchu ve vyšší teplotě, i kdyby byl zbytek v zemi). A uvažovat jestli plná zátěž bude krátkodobá, dlouhodobá nebo trvalá, a jestli má zařízení sloužit 10 let nebo navěky.
Tyhle vlivy ale snižují nebo zvyšují základní zatížitelnost. A ta je vždycky vyšší než jištění podle zvykového práva. Takže pokud bude jištěno 50A char. B, tak se mimo nějaké extrémní situace vůbec nic nestane.
Pouze připomenu dvě věci:
Pokud bude těch 30kW motorových a vyskládaných z většího množství menších motorů bez FM, pak bude nekompenzovaný proudový odběr kolem 60A. Kdyby náhodou byla soudobost 100%, může jistič po čase lítat. V praxi se to samozřejmě nestává, motory nebývají zatížené všecky na 100% atd.
Pokud bude těch 30kW vyskládané z množství jednofázových zařízení se spínanými zdroji, měniči a podobně, důrazně doporučuju zkontrolovat zatížení nulového vodiče. Může být přetížený součtem harmonických.
To ale jen jako akademická vsuvka. V 99% případů s rezervou pro jištění B50A vyhoví CYKY 5x10.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne srpen 06 2023, 15:29 Předmět:
Nepíšeš, jestli v tom žlabu je kabel jen sám, nebo je tam s ním dalších 10 zatíženejch CYKáčů. Pokud jo, tak na to jsou přepočítávací koeficienty. Třeba v takovým zavíkovaným Mars plecháči žlabu s dalšíma 10 kabelama k mašinám někde pod stropem nad technologií, co hřeje, bych si těma 50A už moc jistej nebyl.
Na tenhle problém shóřel před cca 15 lety cukrovar v Českým Meziříčí. Aspoň nám to říkali na padesátce. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6023 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne srpen 06 2023, 16:14 Předmět:
Podle okolností je taky potřeba zvážit přípustný úbytek napětí. Při velkém soudobém zatížení, případně nárazových proudech by průřez 10 nemusel být vyhovující.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po srpen 07 2023, 8:05 Předmět:
Zajisté sis všiml, že dnešní dvaapůlka vypadá jako jedenapůlka v minulým století. A že stará měď je v řezu jaksi červenější, než ta dnešní. Kdoví, z čeho ty kabely dělaj.
Není to tak dlouho, kdy se po jedenapůlce mohlo poslat do zásuvek 16A a najednou tam musí být dvaapůlka. Mistr Petrovický z IBP nám na padesátce názorně předvedl, jak to je se zásuvkovejma okruhama 16A, kdy jsou tři kabely ve svazku v SDK příčce narvaný vatou. To je třeba případ dnešních kuchyní, dva zásuvkový okruhy a varná deska s troubou. Když tam zohledníš vše podle normy, tak dvaapůlka nestačí. Nemá to řešení, protože čtyřku do zásuvky 230V nazapojíš. Takže jedině "správně" dvaapůlka jištěná třináctkou.
To co platilo za našeho mládí, nemusí už být dnes ouplně pravdou. _________________ Jirka
Já jsem si zajisté všiml, že dvaapůlka má jádro stále o průřezu dva a půl. Jenom se používá tenčí izolace žil a tenčí plášť kabelu. Nepamatuju se, že by norma někdy dovolovala použít jedenapůlku na 16A. Nejstarší tabulky mám někdy ze 70. let. Že se to dělalo a přežilo je jiná věc.
Čtyřku do zásuvky zapojovat nemusíš. Natáhneš ji do krabice, nasvorkuješ dvaapůlkou a tou zapojíš zásuvku.
V elektrotechnologii dávno před revolucí jsme se učili, že měděné vodiče nejsou z čisté mědi a že by se vlastně správně mělo říkat "elektrovodný bronz". Odtud tedy různé barvy jádra od různých výrobců.
Koukal jsem se do dokumentu který nám nedávno dělal projektant k hale a má tam 43m 10mm² jištěnou 50A. 63A jištění už má kabely 16mm². A to jdou kabely v roštech na hale kde je značně teplo a je jich tam docela dost.
Jištění 16A zásuvek na 1,5mm² jsem taky nikdy neviděl. Vím, že se zásuvky 1,5mm² natahují, ale jistí se 13A jističem. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út srpen 08 2023, 15:18 Předmět:
ransom napsal(a):
Čtyřku do zásuvky zapojovat nemusíš. Natáhneš ji do krabice, nasvorkuješ dvaapůlkou a tou zapojíš zásuvku.
Aha, zas jeden pán, co si myslí že ví víc než bývalý šéf Inspektorátu bezpečnosti práce Petrovický. Pokud jseš opravdu z královéhradeckýho, měls kliku, že jsi s ním nepřišel do styku. _________________ Jirka
Já si to nemyslím. Ale tenhle akademický problém řešíme s revizáky, školiteli, normotvůrci a jiným panem inspektorem na penzi už docela dlouho a jiné praktické východisko z něho prostě není. Pokud nechceš místo zásuvky rozvodnici s odjištěním. Do zásuvky se nevleze čtyřka, třináctka neutáhne 3,5kW a dvaapůlka nemůže být ve vatě.
Naštěstí jsem to nikdy nepotřeboval. To bych asi musel spáchat seppuku. Doma mi na zásuvky stačí 10A char. B.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne srpen 13 2023, 15:32 Předmět:
Nojo, jenže v tý době ještě nebyly "superhluboký" krabice KPR68_KA ve který je na svorkování relativně dost místa. Do klasický KU68-1901 bys toho za zásuvku moc nenarval. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.