Zaslal: po březen 24 2014, 21:20 Předmět: Vypínače Schneider Electric (Anya)
Máte zkušenosti s vypínači Schneider Electric, konkrétně řadou Anya? Měla by to asi být jejich základní řada přístrojů.
Byl jsem na návštěvě u známého a že prý když už jsem tam, jestli bych se nepodíval na zlobící vypínač, že občas nezapne nebo za chvilku náhodně vypne. Při poslechu vypínač při přepínání občas zasršel (špatný kontakt).
Po rozebrání jsem objevil opálené kontakty, jak kontaktní "pecky", tak i v místě dotyku přívodního hrotu na kontaktní pohyblivý plíšek (taková kolébka) - jednalo se o křížový přepínač.
A že podobným způsobem začíná zlobit i další vypínač v jiné místnosti (instalace v novém bytě, v provozu tak půl roku).
Jenom dodám, že oba spínače spínají kapacitní zátěž - jeden pro spínaný 12V zdroj pro cca 30W LEDkové pásky, druhý spíná úsporné zářivky E27 (ty jsou ostatně osazeny všude v tom bytě asi kromě WC). Tak jestli náhodou nějaké zapínací nabíjecí špičky nemohou těm spínačům vadit.
Já mám zkušenost víceméně jen s vypínači ABB různých řad (včetně levné Classic) a nikdy jsem s nimi neměl problémy, maximálně výměna doutnavky vypínače.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 809 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: út březen 25 2014, 10:30 Předmět:
Zdravím,
vlastní zkušenost mám s řadou Unica ve vlastním domě, v provozu 5 let, nejčastěji používaný začíná mít náznak jiskření, ostatní OK. ASi to žádná sláva nebude....
Montoval jsem teď (asi poprvé) větší množství zásuvek a vypínačů řady Unica (Schneider) a moc dobře se mi s tím nedělalo (pominu to že se mě ani designově nelíbí). Ty strojky mě připadají moc hluboké, a nejsem si ani moc jistý spolehlivostí těch bezšroubových svorek, stalo se mi že se mi z ní drát při manipulaci vytáhnul (odizolovaný v dostatečné délce a plně zasunutý do svorky). Jaké s tímto máte zkušenosti vy? Já obvykle používám ABB (nejvíce řadu Swing) a s tím se mě prostě dělá lépe
Naposledy upravil sr71 dne st srpen 23 2023, 12:17, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2289 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st srpen 23 2023, 12:00 Předmět:
ja mam doma radu sedna asi 5 rokov. zatial vsetko funguje, jak zasuvky, tak vypinace - vsade mam ledkove podhladove svetla.
Akurat pri zasuvkach sa mi trocha zacina zoskriabavat farba pri dierach, ale funkcne su ok. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 23 2023, 15:33 Předmět:
Ten matroš vypínačů ABB je čím dál větší sajrajt. Starý Klasik od ElektroPraga mám na baráku od 80-tek bez ztráty kytičky, akorát že bílý časem žloutnou i když se nekouří.
Bráchovi jsem osadil v roce 2000 taky celej barák Klasikem, to už byl ABB. Zásuvky mu drží, ale vypínače začaly po cca 15 letech praskat mžikový planžety. A letos jsem už musel ty některý vyměněný po 5 letech měnit zase. Takže čím dál horší.
Možná ty planžety kdysi bývaly beryliová bronz, dnes asi nějaká náhražka. _________________ Jirka
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.