Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Problém s ústřednou EZS Paradox, Rokonet 5500

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Zabezpečovací technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
bruska3



Založen: Apr 12, 2021
Příspěvky: 6

PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 11:15    Předmět: Problém s ústřednou EZS Paradox, Rokonet 5500 Citovat

Dobrý den. Máme zabezpečovací ústřednu Paradox Rokonet 5500, přenos na PCO přenáší Reggae mini GTBz. Ústředna umí ID. No a vyskytl se zde zajímavý problém s přenosem odkódování objektu. Při testování, když byl na objektu technik, šlo všechno, jak má, přenášely se poplachy i obnovy a zapnutí i vypnutí. Prostě naprosto normální provoz. No ale pak přišel ten problém, kdy technik odejel a kódování/odkódování provádějí již zaměstnanci. Na PCO pravidelně chodí zakódování objektu, ale odkódování již nikoliv. Moje otázka zní: Je možné v této ústředně nějak nastavit aby zaměstnanec mohl při zadání svého kódu jen zakódovat, ale již neodkódovat? Při příchodu do objektu nedochází k poplachům a zda je odkódováno se operátor nedoví. Je mi jasné, že technik po zadání svého kódu může prakticky všechno a běžný uživatel jen to, co má povolené. Děkuji za vaše postřehy a nasměrování, kde by mohl být problém. S tímto jsem se totiž ještě nesetkal. Jirka.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cowley



Založen: Feb 04, 2005
Příspěvky: 3408

PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 12:20    Předmět: Citovat

Paradox je kanadský, Rokonet izraelský výrobek, tak jak je to tedy?
Není to náhodou Paradox Spectra 5500?

U Spectry by záleželo, jaké parametry jsou nastavené v sekci 471-502?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
OMA50



Založen: Mar 17, 2013
Příspěvky: 233

PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 14:59    Předmět: Citovat

Možná,že jednotlivé uživatelské kódy pro kódování nemají povoleny svoje přenosové KÓDY na PCO pro vypnutí a tudíž na PCO nechodí vypnutí.
Dle instalačního manuálu je možné nastavit nezávisle přenosové kódy jak pro ZAPNUTÍ tak pro VYPNUTÍ.
To klidně možné je, musíte zjistit nastavení (zda jsou povoleny) přenosové kódy jednotlivých uživatelů.

Technik mohl kódovat při testu třeba master kódem ,který má povoleny všechny atributy pro přenos a pak na PCO dojde zapnutí i vypnutí
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
bruska3



Založen: Apr 12, 2021
Příspěvky: 6

PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 15:17    Předmět: Citovat

děkuji za reakci. pokud se mi to podaří, zašlu výpis z ústředny..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
bruska3



Založen: Apr 12, 2021
Příspěvky: 6

PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 15:34    Předmět: Citovat

soubor
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cowley



Založen: Feb 04, 2005
Příspěvky: 3408

PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 16:28    Předmět: Citovat

Nevidím tam záložku Přenosové kódy, ta je rozhodující...

A taky už tedy víme, že je to asi Spectra. Teď ještě verze ústředny, ale není to přímo nutné.

PrintScreen mám z YouTube ve Španělštině, ale záložka je druhá horní v sekci Komunikace.
Je třeba rozbalit záložku Zapnutí a Vypnutí a překontrolovat.



BabyWare_Prenosove_kody.png
 Komentář:
 Velikost:  262.1 kB
 Zobrazeno:  76 krát

BabyWare_Prenosove_kody.png


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cowley



Založen: Feb 04, 2005
Příspěvky: 3408

PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 17:08    Předmět: Citovat

V programu je špatně položka: Přenos Vypnutí: po poplachu


Má tam být: VŽDY

To bude ten problém.



Chyba.png
 Komentář:
 Velikost:  66.04 kB
 Zobrazeno:  70 krát

Chyba.png




Naposledy upravil Cowley dne ne říjen 08 2023, 17:10, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
OMA50



Založen: Mar 17, 2013
Příspěvky: 233

PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 17:08    Předmět: Citovat

KOMUNIKACE-----NASTAVENÍ PŘENOSU------PŘENOS VYPNUTÍ máte nastaveno po poplachu....nastavit na VŽDY .
Pokud nedojde k poplachu,tak pravděpodobně ústředna neodesílá na PCO informaci o tom,že je odstřeženo.[/b]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
bruska3



Založen: Apr 12, 2021
Příspěvky: 6

PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 18:04    Předmět: Citovat

Děkuji všem, budu tlumočit technikovi a věřím, že po letech to bude chodit správně. On pravděpodobně nic s ústřednou nedělal a pravda, nechodilo to, pokud si dobře pamatuji, ani u přenosu pomocí Gespy a poté rádia TSM 452. Do instalace ústředny se dostal po dlouhých peripetiích s původním technikem, který ji už dělat nechtěl. Zaslání instalačního kódu pořád odkládal až jsem se naštval a napsal mu takový e-mail, že ho nakonec poslal. To je prostě takový problém, že jedna forma dělá ústřednu a čidla druhá přenos na PCO. A domluvit se na společném postupu je někdy problém. Ještě jednou děkuji, Jirka.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cowley



Založen: Feb 04, 2005
Příspěvky: 3408

PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 18:35    Předmět: Citovat

Rádo se stalo. Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Zabezpečovací technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund