PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 20:30    Předmět: Příložný termostat - rada z praxe Citovat

Mám paralelně dva zdroje tepla na ústřední topení. Plynový kotel a kamna s výměníkem. U obou je čerpadlo. Potřebuji vyřešit vypnutí plynového kotle když se nahřejí kamna na dřevo a zapne čerpadlo.. Hledám příložný termostat, který má dva páry kontaktů elektricky oddělených. Na netu jsem nenašel, protože prakticky nikdy není uvedeno zapojení kontaktů. Je vyžadováno, aby nikdy neběžela současně obě dvě čerpadla (což by se při použití dvou termostatů, nepřesnosti spínání a hysterzi mohlo snadno stát) Nevíte z praxe který příložný termostat má oddělené 2 páry kontaktů. (jeden spínací a jeden rozpínací)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
DukeNuke



Založen: Apr 02, 2018
Příspěvky: 1246

PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 20:42    Předmět: Citovat

"Potřebuji vyřešit vypnutí plynového kotle když se nahřejí kamna na dřevo a zapne čerpadlo." připojit na napájecí kabel k čerpadlu stykač s rozpínacími kontakty. Pokud na čerpadle nebude napětí, stykač bude sepnutý a pojede plynový kotel. Jakmile se čerpadlo zapne, stykač přitáhne, kontakt se rozepne a kotel vypne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9907
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 21:43    Předmět: Citovat

Pokud bys použil dva příložné termostaty, může právě sepnutý termostat pomocí relé, či stykače odpojit druhý čerpadlo, takže souběžný chod obou nenastane. Jeden příložný termostat jedno z čerpadel nechá trvale běžet. Sám tu mám jakýsi Solus, který mi spíná pomocný čerpadlo u radiátoru. Má externí čidlo, který šlo krásně umístit na potrubí a obalit Myralonem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 18533
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: po říjen 23 2023, 17:06    Předmět: Citovat

Příložák na trubku P5681 má jeden přepínací kontakt 4A do indukčnosti. Musel by sis to pomnožit relátkem. Stejný provedení je s asi půlmetrovou kapilárou a baňkou na konci. Já potřeboval spínat čerpadlo Ladomatu a tak jsem do kotle našrouboval měřící jímku a do ní strčil kapiláru s baňkou. Místní topenář mě poradil, že z toho příložnýho se dá lehce vytáhnout kapilára dlouhá asi 10 cm a pokud se samostatně zamotá přímo na trubku, tak měří přesněji a rychlejc reaguje než když musí trubka ohřívat celou základnu termostatu.
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ronoda



Založen: Dec 12, 2017
Příspěvky: 801
Bydliště: Pardubice

PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 12:48    Předmět: Citovat

DukeNuke napsal(a):
"Potřebuji vyřešit vypnutí plynového kotle když se nahřejí kamna na dřevo a zapne čerpadlo." připojit na napájecí kabel k čerpadlu stykač s rozpínacími kontakty. Pokud na čerpadle nebude napětí, stykač bude sepnutý a pojede plynový kotel. Jakmile se čerpadlo zapne, stykač přitáhne, kontakt se rozepne a kotel vypne.

Tohle řešení je jednoduché, a asi tam přijde. Jen mám obavu, když to náhodou poběží na náhradní zdroj (baterii) tak to zkrátí dobu běhu čerpadla. Musím zjistit kolik vlastně stykač bere nebo relé.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund