Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2055 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út říjen 24 2023, 12:17 Předmět:
V úvodním popisu jsem si všiml označení teplot UT1_40, UT2_50,TUV_60 z čehož usuzuji, že vám jde o měření teplot vody v potrubí. Pro účel měření teplot se obvykle používají příložná teplotní čidla na potrubí a nebo stonková do jímek.
Uvedená přesnost měření: v rozsahu od -10°C až + 85°C: ± 0,5°C
Tu přesnost berte s rezervou a případně si měřené hodnoty dokalibrujte v SW, a to individuálně pro každé jednotlivé čidlo.
Informace o teplotě se z čidel DS18B20 do Arduina přenáší digitálně a nedochází tak ke zkreslení naměřené hodnoty chybami měření na analogových vstupech Arduina jako u analogově měřených hodnot. Propojovací kabely mezi čidlem DS18B20 a Arduinem mohou být dlouhé až několik desítek metrů. Autor příkladu viz odkaz níže uvádí, že má ověřeno 12m s využitím parazitního režimu, který je v tom příkladu popsán.
Zde je příklad se zapojením teplotního čidla DS18B20 k Arduinu.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2366 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út říjen 24 2023, 12:38 Předmět:
zakladna otazka je: chces to pre seba, alebo to ma byt nieco seriozne s papiermi?
musi to byt sms, alebo to moze byt aj posielanie cez internet - ak internet, je tam v dosahu wifi, alebo to musi ist cez datovu kartu _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2055 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út říjen 24 2023, 15:50 Předmět:
Pokud by nebylo nutné posílat SMS tak by nebyl potřeba žádný GSM komunikátor ani modem a stačilo by přes Wifi třeba poskytovat webové rozhraní pro nahlížení na aktuální hodnoty teplot atd. a případně posílat emaily. Pro vlastní domácí řešení bylo pak stačilo použít a naprogramovat si třeba některou z vývojových desek ESP32 a k ní použít již zmíněná teplotní čidla DS18B20.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18533 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út říjen 24 2023, 17:43 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Celerone, máš sice částečně pravdu, ale hlavně se nestaň stejným jelitem, jako jsou třeba "odborníci" na elektrika.cz.
Hmm, tak třeba podobný měření teploty z několika míst jsem řešil tady. Jen to nechodí na SMS ale web. Ale mám to jen pro sebe, zákošoj bych to nikdy ofiko neprodal.
No a nepřeju ti, aby ti jednou přišla kontrola a našla někde netypovanej bastl. Mě se to stalo kolem roku 2003 ještě s IPB a docela to bolelo.
Tak proto jsem to jelito. Ty na předpisy a normy asi prdíš, aspoň podle toho, co tu píšeš. Myslím, že to je jen dočastný hrdinství. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32927 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 24 2023, 21:36 Předmět:
Hele, pokud by se někde jednalo jen o regulaci nastavený teploty nebo dokonce jen o její indikaci ve smyslu "je tam zima vs. je tam dost teplo", tak vám žádnej bezpečák nemůže nic v momentě, kdy máte regulaci/měření oddělený od siloviny způsobem nařízeným normou. To znamená, že na přenos informace klidně můžete mít bimetalem ovládanej barevnej praporek, ale spínání výkonovýho prvku, kterej bude napájenej vyšším jak bezpečným napětím, musíte mít zařízení s certifikátem shody a revizí. A stejný papíry bude potřebovat každej, kdo bude podle toho měření cokoliv účtovat, protože tím momentem se dostává do oblasti účtovacích měřidel, který podléhají extra kontrole nejen kvůli bezpečnosti, ale i kvůli toleranci, která nesmí vybočit ze zákonem stanovenejch mezí. Všude jinde můžete mít libovolnej bastl, kterej nesmí žádnou inspekci zajímat respektive ona se o něj nesmí zajímat v souvislosti s vyvoláním nějakýho postihu, pokud ten bastl neporušuje základní bezpečnostní ustanovení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.