Zaslal: so listopad 25 2023, 20:51 Předmět: Smart UPS 1000 SU1000RMI2U - hlási vysoké vstupné napätie
Dobrý deň.
Opravujem - (amatérsky) záložný zdroj Smart UPS 1000 Rack.
Problém je taký, že ide len na batérie, pretože po pripojení na power chute ukazuje, že je na vstupe 275V. Keďže je odchýlka viac ako 12% od maximálneho navoleného napätia, prepne na batérie.
Samozrejme je to nezmysel, nameral som 232V.+- 5V po opakovaných meraniach. Máte s tým niekto skúsenosti?
Ďakujem za odpoveď.
Ešte dodám, mám aj druhý zdroj, ten funguje tak ako má. To len aby sme vylúčili chybné zapojenie kábla, alebo chybu softu.
Ale... power chute z tohoto zdroja nenačíta ani sériové číslo, ani dátum výmeny batérií. Sú tam len hviezdičky.
Naposledy upravil Dike dne so listopad 25 2023, 20:55, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33070 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 26 2023, 1:06 Předmět:
rnbw napsal(a):
Premerat ESR elytov na doske. Male mozu byt vyschnute.
Vykašlat se na nějaký měření a s výjimkou toho velikýho kyblíku, paralelně zapojenýho k baterkám, poměnit šmahem všecky elyty na desce, hlavně ty menší kapacity pod 100uF, ale i ty větší- prostě elyty jako takový. Jejich stárnutím a vysycháním zhoršený parametry (jak snížená kapacita, tak zvýšený ESR) vedou k zblbnutí zbytku elektroniky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Citam ten dodatok - vyzera to na poskodeny obsah EEPROM. Okrem ineho tam je ulozeny aj parameter "line voltage gain"...
Ano, pravdepodobne je to tak. Elyty som premeral, sú OK.
Ale UPS fungovala, len zobrazovala vstupné napätie 275V. Svietila kontrolka prepätia (AVR TRIM), ale fungovala. No keď som ju pripojil na power chute a prepísal parameter "high voltage max" z 225V na maximálnu možnú 245V, ups prepla na baterky a aktivovala TRIM. Odvtedy s tým neviem pohnúť.
Neviem ako funguje meranie vstupného napätia. Možno zbytočne hľadám chybu v elektronike, asi to bude "zblbnutá eeprom".
Ale neviem, ako ju prepísať.
Taktiež ma znepokojujú informácie, ktoré posiela do SW. Výrobné číslo + iné vlastné parametre tam chýbajú, alebo sú zmätočné. Dokonca sa neprihlási ako "APC Smart UPS 1000", Ale ako "APC Smart UPS ???"
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35093 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne listopad 26 2023, 12:01 Předmět:
Vybat EEPROM a precitat v programatore. Ked mas funkcnu UPS rovnakeho typu, tak precitaj EEPROM aj z nej. Potom ich porovnaj.
Kedze si do tej poskodenej uz zapisoval, budu asi data uz prepisane nespravnymi hodnotami. V tom pripade pouzit dump z funkcnej a upravit hodnoty. To bude priamo v dumpe problem (bude tam asi nejaky checksum). Ale exituje nejaky program APCFIX, ktorym sa to da urobit priamo v UPS.
Takže problém je vyriešený. Napichol som sa na zdroj cez Hyperterminál.
V eeprom boli ponastavované hodnoty FF. Takže ani nemohla riadne fungovať. Dokonca som si všimol že prebíjala baterky a podobne.
Našiel som toto vlákno, podľa neho som to doladil.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.