Zaslal: ne listopad 26 2023, 20:06 Předmět: Vypnutí přístroje při poklesu a růstu teploty
Zdravím!
Chci se zeptat na možnosti řešení následujících úkolů:
1) Potřebuji, aby přístroj A vypnul, pokud okolní teplota dosáhne nula stupňů Celsia.
2) Potřebuji, aby přístroj B vypnul, pokud okolní teplota bude vyšší, než 30 stupňů Celsia.
Oba přístroje jsou drahé - řád statisíců, proto chci něco spolehlivého.
Přístroj A: max. 150 VA
Přístroj B: spínání kompresoru apod. Cca 1000 VA
Napadlo mě použít termostaty do lišty s externí sondou a stavitelným výstupem
"chlazení"/"topení". Zvolit vhodné teplotní rozsahy pro oba termostaty a udělat pěknou krabičku, která bude předřazena každému zdroji.
Prosím o nějaké lepší nápady. Nebo myslíte, že tohle je ok?🤔
Řešil jsem něco podobného. Když to chceš levně s přijatelnou spolehlivostí, tak stačí regulátor SELEC TC544C-CE nebo PID500 a nastaví se jako obyčejný termostat s hysterzí a čidlo stačí dát nějaké levnější Pt100. K tomu stačí připojit obyčejný stykač.
Bohužel výrobce má ve firmwaru chybu, že i když má krabička dvě nebo tři relé se samostatnými regulátory, tak pokud se nastaví druhý regulátor, tak druhé relé nespíná. Ale za ty prachy není problém koupit regulátory dva.
Je to kopie japonského regulátoru a udělaný je opravdu pěkně.
Když je víc peněz, tak koupit regulátor od japonců, třeba omron.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5152 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 27 2023, 14:21 Předmět:
Termostat z odkazu sepne kontakt, pokud nastane požadovaný jev(dosažení teploty). Ty potřebuješ kontakt rozepnout. Obrátit funkci. K tomu kompresoru 1kVA například stykačem.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1521 Bydliště: J H
Zaslal: po listopad 27 2023, 15:40 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Termostat z odkazu sepne kontakt, pokud nastane požadovaný jev(dosažení teploty). Ty potřebuješ kontakt rozepnout. Obrátit funkci. K tomu kompresoru 1kVA například stykačem.
to by snad šlo řešit , na tom termostatu přepnutím "topení -chlazení", ne? _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Něco podobného jsem také kdysi potřeboval tak jsem využil tehdy PICAXE a snímač teploty DS18B20, pár rezistorů, dvě relé a vše osadil do elektrikářské přístrojové krabice. Přípravek ovládá dvě relé jedno relé dle zadaných teplot vypnutí a zapnutí topení ovládá spínání stykače topení všechny čtyři hodnoty teplot zadávám do EEPROM v mikrokontroléru a druhé relé dle zadaných teplot ovládá zapínání a vypínání chlazení. Pro inspiraci mám popis na webu "termostat s PICAXE a DS18B20. V případě co popisuješ že potřebuješ je úprava zapojení a programu velice, velice jednoduchá. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Ten SELEC TC544C-CE má třeba enika za litr bez DPH. x2 to snad firma unese.
Připojim napájení, připojím stykač. Nastavím typ teploměru, režim ON/OFF, nastavím teplotu + hysterzy a za 20minut jdu od toho.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 607 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: po listopad 27 2023, 23:58 Předmět:
K tomu kompresoru můžeš koupit TEV-3 a máš to komplet s čidlem a krabičkou, pokud teda nevadí snadno přístupný nastavovací knoflík. Asi by ho mohl spínat přímo, podle DL mají kontakty zatížitelnost 4 000VA.
Pro přístroj "A" by ale u TEV-3 nevyhovoval dolní rozsah nastavení teploty. Pak bys to musel poskládat jak jsi psal z některého z těch termostatů na DIN lištu a čidla TZ, nebo TC a vhodné krabičky.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.