Plynovod není napojen na hlavní pospojení-uzemnění budovy
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
PN11



Založen: Dec 04, 2022
Příspěvky: 5

PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2023, 22:34    Předmět: Plynovod není napojen na hlavní pospojení-uzemnění budovy Citovat

Dobrý den do ebastlirny,

plynovod byl v domě instalován v roce 2004, přípojena k plynovodu je třetina bytů z celkového počtu bytů.
Žádná předchozí revize nepožadovala níže uvedené napojení na hlavní pospojení - uzemnění budovy.

V poslední revizní zprávě je ale uvedeno:

citace:

"Plynovod není napojen na hlavní pospojení - uzemnění budovy, je v rozporu s ČSN EN 1775 čl.5.1.9 a TPG 704 01 čl.3.6"



1)
Je skutečně nutné plynovod napojit na hlavní pospojení - uzemnění budovy.


2)
Prosím o uvedení znění normy

ČSN EN 1775 čl.5.1.9

a

TPG 704 01 čl.3.6


Děkuji za reakci a přeji pěkný večer.



IMG_20231204_201958-plyn, vchod, hlavní uzávěr, plynovod, rozvody plynu, nika,.jpg
 Komentář:
Plynovod, vedle vchodu do domu, hlavní uzávěr plynu.
 Velikost:  94.63 kB
 Zobrazeno:  110 krát

IMG_20231204_201958-plyn, vchod, hlavní uzávěr, plynovod, rozvody plynu, nika,.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 2324
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2023, 7:31    Předmět: Citovat

TPG k nahlédnutí:
https://docplayer.cz/3722479-Tpg-domovni-plynovody-g-704-01.html
Elektrickou normu teď hned nenajdu. Musel bych obvolat kolegy. Ale je to tam.

Soukromě: jen blbec by nechal plyn neuzemněný...

Problém by mohl být, kdyby nebylo uzemnění v pořádku. Potom bys nepřizemňoval plyn ale uzemňoval dům přes plynové potrubí. Je potřeba nechat to zkontrolovat. Uzemnění změří kdejaký revizák nebo trochu vybavený elektrikář.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ondraN



Založen: Aug 16, 2022
Příspěvky: 535
Bydliště: Roztoky

PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2023, 7:46    Předmět: Citovat

Třeba v našem domě je u měřidel odběru, které jsou připojené šroubením, důsledné přemostění nulovými vodiči na bytový rozvod. Celý rozvod stoupačkou i doma je v mědi a dole ve stoupačce jsou trubky zase uzeměné (ty vodiče mají průměr snad 3mm). Stejně jsou uzemněné trubky u hlavních plynoměrů.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Ivan_01



Založen: Sep 15, 2018
Příspěvky: 1142
Bydliště: BB SK

PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2023, 9:29    Předmět: Citovat

v mnohých bytových domoch rozvod plynu supluje nulák a nieje nič výnimočné ak cez plynovú hadicu ku kombinovanému šporáku tečie 10-15 ampérov. Premostenie meradla je presne pre tento prípad, aby montéra nepoškodilo, keď rozpojí šroubenia. Staré oceľové rozvody to zvládli, nové tenkostenné medené by pravdepodobne prehoreli. Preto zemniť, pospojovať a znovu pospojovať. V starých stúpačkách bolo zvisle natiahnuté oceľové uzemňovacie lano možno 16-20 mm², v moderných rekonštruovaných sa to už používa zriedka, ak vôbec.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sis2



Založen: Oct 07, 2012
Příspěvky: 1312
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2023, 13:33    Předmět: Citovat

Mohl bys vysvětlit jak se dosáhne toho, že "cez plynovú hadicu ku šporáku" teče proud 15A?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
msar



Založen: Apr 22, 2006
Příspěvky: 300
Bydliště: Hradec Králové

PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2023, 13:56    Předmět: Citovat

Když bude sporák zapojen do zásuvky TN-C a přeruší se přívodní vodič PEN, zapne se elektrická trouba tak proud půjde přes kovovou přívodní hadici
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Eleman



Založen: Feb 21, 2011
Příspěvky: 3532
Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)

PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2023, 13:58    Předmět: Citovat

Když upadne PEN v soustavě TNC. Nebo když upadne/není připojeno PE u sporáku v soustavě TNS a elektrické topné těleso trouby se švihne na kostru.
Viděl jsem to na vlastní oči a tu plynovou hadici se seškvařeným PE pláštěm mám ještě někde od známého doma na pammátku.
Ona ta hadice ten proud moc nedá a to už byla ta nová s prodlouženou životností (žlutý průhledný plast na povrchu).
Edit: msar byl rychlejší.

_________________
Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Ivan_01



Založen: Sep 15, 2018
Příspěvky: 1142
Bydliště: BB SK

PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2023, 14:02    Předmět: Citovat

tak, že na prívode v byte odpadne hliníkový nulák a obvod sa uzavrie práve cez plynové potrubie. A určite si neprehliadol, že som písal kombinovaný šporák.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PN11



Založen: Dec 04, 2022
Příspěvky: 5

PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 5:45    Předmět: Citovat

ransom napsal(a):
TPG k nahlédnutí:
https://docplayer.cz/3722479-Tpg-domovni-plynovody-g-704-01.html
Elektrickou normu teď hned nenajdu. Musel bych obvolat kolegy. Ale je to tam.

Soukromě: jen blbec by nechal plyn neuzemněný...

Problém by mohl být, kdyby nebylo uzemnění v pořádku. Potom bys nepřizemňoval plyn ale uzemňoval dům přes plynové potrubí. Je potřeba nechat to zkontrolovat. Uzemnění změří kdejaký revizák nebo trochu vybavený elektrikář.


Díky za reakci.

U některých plynoměrů v poslední zprávě uvedl, že chybí vodivé pospojení nad některými plynoměry. Teď už jsou všechny trubky u plynoměrů propojeny vodivým pospojením. Vždy propojeny dvě trubky mezi sebou nad plynoměrem a jeho rozpěrkou. Vodivě propojeno svorkou ZSA 16 zemnící, svorka přitažena k trubce zemnícím páskem, mezi svorkami pak měděný izolovaný drát 3 mm průměr.

Poslední revizi provedl stejný plynař, před lety v předposlední revizní zprávě nepsal nic o nutnosti napojit plynovod na hlavní pospojení a v té poslední pospojení na uzemnění budovy vyžadoval.

Ale kde a jak napojit plynovod na hlavní pospojení (uzemnění budovy) ?

Kde a jak se to obvykle provádí?

Děkuji.

---

V odkaze je pod bodem 3.6:

citace:

TPG 70401 platnost od 1. 8. 2013

3.6 OPZ musí být plynotěsné a svou konstrukcí, provedením,umístěním a provozem odpovídat stavebním požadavkům apožadavkům požární bezpečnosti stanoveným příslušnými předpisy 5). Musí být chráněno před nebezpečným dotykovým napětím a pospojováno a uzemněno podle požadavků zvláštních předpisů 6) s výjimkou případů, kdy je u potrubí přerušena podélná vodivost izolační spojkou.

5) Vyhláška č.91/1993Sb.,vyhláška č.23/2008 Sb.,vyhláška č.268/2009Sb.a ČSN 061008,ČSN 730802,ČSN 7 30804, ČSN 734201

6) Např.ČSN 730810,ČSN 332000-4-41ed.2,ČSN332000-4-42ed.2,ČSN 332000-4-43ed.2,ČSN332000-5-54e d.3, ČSN 332000-7-701ed.2,ČSN 332000-7-703ed. 2 www.gasinfo.cz - PZA - michaela.matejkova@suip.cz - 1.8.2013 13:50:48


Zatím jsem ty vyhlášky neprocházel, jsem po noční...
Děkuji za pochopení.



z-plynoměr, nad rozpěrkou vodivé pospojení, mezera trubkami.jpg
 Komentář:
Vodivé pospojení v patře na trubkách, nad plynoměrem resp. rozpěrkou pro plynoměr.
 Velikost:  36.93 kB
 Zobrazeno:  93 krát

z-plynoměr, nad rozpěrkou vodivé pospojení, mezera trubkami.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PN11



Založen: Dec 04, 2022
Příspěvky: 5

PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 0:00    Předmět: Citovat

Na problematiku uzemnění na budovu jsem se zhruba podíval.

Na domě z uliční části máme hlavní uzávěr plynu, vstupní dveře,
a skříň hlavního rozvaděče, skříně jsou cca. 3 metry od sebe.

V hlavním rozvaděči není uzemnění (žádná tyč, trubka, pásek, apod. do země).

Je otázkou jestli propojení potrubí u hlavního uzávěru plynu se zemněním v hlavní rozvodové skříni by na domě bylo možné, každopádně zatím hlavní rozvodová skřín na elektřinu zemnění nemá instalováno.

Otázka:

1)
Mají elektrárny povinnost do jejich elektro skříně na domě instalovat zemnění (tyč, trubku, pásek) ?

2)
Je šance je motivovat k instalaci zemnění do jejich hlavní elektro skříně na domě ?

Pokud ano, jak je co nejlépe motivovat?

Díky za odpověd.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
fredis



Založen: Nov 17, 2004
Příspěvky: 5262
Bydliště: Třebíčsko

PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 9:58    Předmět: Citovat

Ten první bod myslíš vážně? Rolling Eyes Laughing
_________________
Rotor rotuje a stator stagnuje...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kejki



Založen: Nov 10, 2009
Příspěvky: 2585
Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7

PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 10:13    Předmět: Citovat

Distribuce zemní ve vesnicích každou druhou přípojku. Tedy ve stč. kraji.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 2324
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 11:52    Předmět: Citovat

Nevím čemu říkáš hlavní skříň. Pojistkovka rozvodného závodu nemusí být uzemněná. Uzemnění ale má mít odběratel v elektroměrovém rozvaděči. Nemusí tam vést železo, to je často napojené někde poblíž v krabici, a do elektroměráku vede izolovaný vodič.

To na fotce je sice trochu nevzhledně, ale správně (přemostění plynoměru).
Stejně se přemosťuje vodoměr na kovovém potrubí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2569
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2024, 10:47    Předmět: Citovat

Připojím se sem s dotazem ohledně pospojení plynového potrubí. U známých ve starém rodinném domku probíhá proces zavedení plynu do domu s montáží nástěného plynového kotle. Připravoval jsem tam samostatně jištěnou zásuvku pro kote. Přívod plynu do HUP je v plastu. Dle realizační firmy bude trubka od HUP na zeď domu také plast, ve skříňce na vnější fasádě bude přechod na měď, takže vnitřní rozvod v mědi (jedná se o cca 1,5m), napojení kotle z Cu potrubí hadicí.
Asi by dle mého názoru bylo dobré připravit někam ke kotli i zelenožlutý drát pro pospojení Cu potrubí, je to tak? (i když se o tom ani projektant se kterým jsem přípojku řešil nezmínil).
Pospojuje se dodatečně i kotel, nebo stačí že je připojen na PE přes zásuvku? Jaký průřez na to případné pospojení, 2,5 nebo víc?
Překlemování plynoměru PE vodičem předpokládám v případě plastového potrubí postrádá smysl.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jirika



Založen: Jun 30, 2021
Příspěvky: 158
Bydliště: Frýdek-Místek

PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 20:51    Předmět: Citovat

Uzemnění provést drátem 4 mm2 (vše co je kovové) a kotel přes zásuvku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.