Zaslal: út leden 23 2024, 22:22 Předmět: Vydrží UPS delší chod při větším akumulátoru?
Dobrý den,
kamarád mě požádal o radu. Řekl jsem, že se tady poptám.
Chce použít pro kamery na hlídání skladu nějakou UPS (překvapivě pokud možno levnou). Příkon kamer třeba 70W nebo méně.
Levná UPS COMPACT EA-650VA Msin má aku 7Ah a pasivní chlazení. Údajně vydrží běžet 15minut při zátěži 100W. Což je, podle mě, právě doba, za kterou se vybije Aku 7Ah a za kterou ještě neshoří elektronika. Max. výkon UPS je 360 W / 650 VA bez udání doby.
Dotaz tedy zní? Kdyby tam dal třeba 4x větší Aku, vydrží UPS běžet 4x déle?
Nebo jak asi velký(spíše malý) by mohl být max.odběr, aby UPS se silnějším Aku jela třeba hodinu či déle? Je to vůbec možné? Něco jsem tu četl, že některé se prostě vypnou po uplynutí dané doby.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1888 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út leden 23 2024, 23:22 Předmět:
Tohle je dotaz vhodný spíš na výrobce příslušné UPS.
Tady Vám to asi nikdo moc neupřesní respektive i kdyby s tou konkrétní UPS měl někdo zkušenost nemusí to být obecně platné, ale mohl mít třeba jen štěstí na konkrétní kus, který zvládl nějak významně delší provoz s větší baterií, ale to nemusí platit pro všechny kusy téhož typu.
Obecně u malých UPS, u kterých se počítá s krátkou dobou provozu na baterii může být problém s poddimenzováním. Pokud nebude provoz na baterii časově omezen ve firmware UPSky a umožní při aku s vyšší kapacitou delší chod na baterii pak může být zas riziko poruchy jak je zmíněno ve starší diskusi na obdobné téma na Elektrika.cz.
Podobné malé záložní zdroje má i APC třeba viz tento odkaz. APC má české zastoupení kde doporučuji tuto problematiku konzultovat přes jejich technickou podporu.
co je to za kamery?
nešly by napájet přímo z aku z 12V? a trvale nabíjet aku?
UPS má sama dost velkou spotřebu
pokud by ty kamery uměly alespoň pasivní poe, tak napájet z poe switche
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 285 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: st leden 24 2024, 11:49 Předmět:
Nedávno se na to samé někdo ptal u APC UPS. Tam ten maximální čas nejde vyrušit. Navíc ty malé mají chladiče jen blok hliníku a tam se počítá s tím, že to půjde jen chvíli a pak to vyzáři akumulované teplo.
Jako alternativu používá kamarád pro kamery ve vzdáleném objektu DC/AC měnič s funkcí UPS. Tam je omezen jen kapacitou aku.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4062 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 24 2024, 12:22 Předmět:
Před časem se koupil starší APC UPS, kterou používal majitel k napájení čerpadla ústředního topení a měl pro větší baterii vyvedeny svorky vně. Neříkal, že by měl problémy a UPS dodnes normálně funguje. Takže k poškození přehřátím nepochybně nedošlo. Je to ale nějaký starší typ, určitě není smart. V označení je BACK UPS a její výkon si přesně nepamatuji, nějak kolem 300 - 500 VA.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1888 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st leden 24 2024, 13:37 Předmět:
Záložní zdroj s funkcí UPS, který umožňuje připojení olověné baterie dle výběru třeba tuto, se kterou by záloha vydržela při spotřebě 100W okolo 2 hodin a nebo třeba tuto menší, se kterou by záloha vydržela při spotřebě 100W okolo 45 minut.
Přepnutí na napájení z baterie se děje automaticky do 4 ms. Po obnovení napájení se záložní zdroj přepne zpět na síť a zároveň začne nabíjet připojenou baterii.
Jmenovitý výkon: 300 W / 500 VA
Typ baterie: 12V DC (není součástí dodávky - olověná baterie s kyselým elektrolytem tekutým, Gel, nebo AGM)
Doporučená kapacita baterie: cca 26 až 200Ah
Maximální napětí baterie: 15 V DC
Rozsah vstupního napětí: 180 - 275 V AC
Vstupní frekvence: 45 - 60 Hz
Rozsah výstupního napětí: 230 V AC +/- 8%
Výstupní frekvence: 50/60 Hz +/- 0,5 Hz
Tvar výstupního napětí: čisté sinusové
Účinnost výstupu: > = 85% (DC na AC)
Nabíjecí proud baterie: max. 10 A, uzpůsobeno k trvalému udržování baterie v nabitém stavu
Ochrana: proti přetížení, zkratu, příliš vysoké nebo příliš nízké napětí
Příklady doby zálohy pro spotřebu 100W:
s baterií 65 Ah cca 3,5 hodiny
s baterií 120 Ah cca 6,5 hodiny
s baterií 150 Ah cca 8 hodin
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 526 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: st leden 24 2024, 18:36 Předmět:
Taky jsem si myslel, že takto ušetřím dvě konverze napětí a tím i ztráty. Že koupím nějaký takový zdroj Mean Well a baterku a přístroje vyžadující 12 V připojím přímo k této sestavě. Jenomže u těch napájecích zdrojů s funkcí UPS kolísá výstupní napětí podle toho jaké je zrovna na baterii. Některým zařízením vstupní napětí 10,5 - 13,8 V nemusí vadit, jiným zase jo. Třeba můj router TURRIS Omnia vyžaduje striktně 12 V max., ale uznávám, že to je dost specifický případ. Jenže pak taky mám síťový přepínač MikroTik CSS610-8G-2S+IN který umožňuje napájení 12 - 57 V a když jsem se ptal jestli ho můžu napájet přímo z baterky 12 V, na které klesne napětí při vybíjení až na 10,5 V, tak mi bylo řečeno, že při těch 10,5 V už může být přepínač nestabilní. Takže na ty síťové zdroje s funkcí UPS pozor, nemají stabilizované výstupní napětí na 12 V.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5066 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 27 2024, 14:19 Předmět:
Takže já a Jirka všem děkujeme za rady a za inspiraci.
Vybere si nějaký zdroj se samostatnou vnější baterií, který umožní v podstatě libovolnou dobu provozu (podle kapacity aku).
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.