Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1911 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt únor 29 2024, 16:46 Předmět: Použití PE vodiče VYŘEŠENO
Známý mi přinesl řídící jednotku pro vrata, už podruhé. Poprvé tam odešel varistor s nečitelnou hodnotou, dal jsem nový S05K275. Po cca půl roce totéž a došlo k přerušení primárního vinutí trafa (trafo je ta krabička 240/15V). NEPOJEDU TAM A NEBUDU TO ZKOUMAT, je to někde v tramtáriji. Myslím si, že příčnou jsou napěťové špičky nebo nějaké pochybné stavy při reverzaci vrat, přemýšlím jestli můžu připojit primár trafa místo na N na PE jak je nakresleno modře. Jsem přesvědčen že můžu, z PE můžu udělat N, opačně ne, je to tak? Asi by byl před trafo lepší nějaký síťový filtr, nemám.
VÝSLEDEK - úplně by stačilo, kdyby hned na začátku někdo napsal (jako později mi-ro) CO NA TO PROUDOVÝ CHRÁNIČ! (ten tam možná není ale to jen na okraj). Dál není co řešit.
Použití PE.jpg
Komentář:
Velikost:
30.08 kB
Zobrazeno:
67 krát
Naposledy upravil jardafiala dne st březen 06 2024, 9:35, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8136 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt únor 29 2024, 17:25 Předmět:
Pracovní vodič z ochranného? To snad nemyslíš vážně? Nehledě na to, ze by ti to chránič okamžitě zrušil. PS a co by jsi tím vyřešil? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18533 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt únor 29 2024, 17:59 Předmět:
U řídící vratový jednotky Aprimatic mi vybouchaly před trafem nějaký modrý mrchy, jestli to byly varistory, nebo kondíky, jsem z jejich trosek nezjistil. Nejspíš je problém, že se v dlouhým zakopaným kabelu k vratům naindukuje nějaká špička. Namastil jsem tam 3 varistory na 275V mezi L-N, N-PE a L-PE a na radu hromosvodáře namlátil do země 1,5 m hromosvodovou tyč a na ní připojil PE a držák jednoho motoru. Od tý doby je asi 4 roky klid. _________________ Jirka
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6749 Bydliště: Praha
Zaslal: čt únor 29 2024, 20:46 Předmět:
Přikláním se k názoru rnbw, jakékoli špičky ti nespálí primár trafa, jde o dlouhodobé přepětí. Chtělo by to opravit příčinu. Na jaký výkon je to trafo? Pokud to nejde jinak opravit, pomohlo by tady paradoxně nasazení jinak pravděpodobně než trafo méně spolehlivého spínaného zdroje, ale s vyšší napěťovou odolností na vstupu místo trafa. Trafo se přesytí a odejde, možná má i tepelnou pojistku v primáru a odešla jen ta a jinak je trafo v pořádku. Spínaný zdroj dělaný až na 400V na vstupu by s tím problém neměl. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6749 Bydliště: Praha
Zaslal: čt únor 29 2024, 21:12 Předmět:
Když to bude zdroj, co snese plné sdružené napětí, tak neshoří, běžný jednofázový samozřejmě shoří. Při upadlém nuláku napětí nemůže vyletět nad 400V. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.