Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32193 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 04 2024, 13:29 Předmět:
Ivan_01 napsal(a):
revizak nekladie požiadavky, revizák reviduje. Dá sa zrevidovať aj jeden drôt, alebo jedna zásuvka. Inak musí dať vyjadrenie, ktorá norma je porušená. Alebo môže byť vymenený
Energetická distribuční firma požaduje komplet revizi na celý zařízení, který bude připojovaný přes elměr k síti. Takže revíziju na 1 drôt si v takovým případě můžeš zastrčit víš kam - a asi i víš, jak hluboko. V zásadě jakmile hrábneš na umístění elměrovýho a dalších rozvaděčů, musíš nechat učunit celou revizi nově sakumprásk. Uvědom si, že ten revizák jde svým podpisem se svou kůží na trh a málokdo je natolik benevolentní, aby v daným baráku nezkontroloval všecko a nechal to plavat, aby tak za ním kdykoliv v budoucnu přišly následky v podobě trestních oznámení za škody typu požáru objektu nebo úrazů elektrikou s nejrůznějšíma následkama včetně těch smrtelnejch. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1007 Bydliště: BB SK
Zaslal: po březen 04 2024, 13:58 Předmět:
odporuje to v niečom, čo som napísal ? Tieto požiadavky si kladie distribúcia, nie revizák. Druhá vec, revízia môže byť vyhotovená aj so záverom "nevyhovuje"
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po březen 04 2024, 19:39 Předmět:
Jako revizák jsem z diskuse nepochopil kde pan domácí sebere potřebné podklady pro revizi!
Dokud to bylo "jen" v normě, bylo to trochu jiné s nějakým ojebáváním, ale dnes je to ve vyhlášce a tak je závazná!
Samozřejmě se dá zrevidovat jen "část", pokud se správně popíše rozsah revize, dá se udělat i jen na jeden nový okruh...
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 988 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: út březen 05 2024, 6:46 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Energetická distribuční firma požaduje komplet revizi na celý zařízení, který bude připojovaný přes elměr k síti.
S tím bych nesouhlasil - když jsem před 13 lety rekostruoval sousední dům, ČEZ zajímala akorát revize elektroměrového rozvaděče, co je za ním jim bylo šumák.
Co se týká projektu, projektant zajišťující projekt a stavební povolení po mě akorát chtěl nakreslit, kde chci mít rozvaděč a zásuvky.
Jen co si pamatuju ze školení:
- na světelný okruh lze připojit jednu zásuvku do každé místnosti. Tudíž tahat něco jen kvůli projektoru považuji za zbytečné.
- k jištění světelných okruhů se používají "jističochrániče" a každý světelný okruh má mít svůj.
- zásuvky - všechny okruhy můžou být na jednom chrániči.
- koupelna - zde si to nastuduj, nebo zjisti, tam si nejdem jist.
A těch 300mA chránič - nespletl ses o nulu?
zas tadle blbost, že nekdo nechápe, že každej světelnej okruh má byt za jiným chráničem opravdu NEZNAMENÁ že na tom chrániču nesmí byt nic jinýho, navíc, mimo velký vily opravdu dva světelný okruhy stačí - počet svítidel na okruh dávno není omezenej
no stejně tu už padlo ono podstatné ... bez projektové dokumentace bude výchozí revize vždy a za všech podmínek negativní. A projektat už si s tímdle poradí a není třeba tu hledat rady. Pokud nebude řešit revizi tak pak tu může hledat rady.
Většinou jsem viděl, že měli hlavní 3F prouďák na 300mA a za ním pak rozdělení na jednotlivé větve kde byly na každou fázy po jednom1F chrániči na 30mA. Záleží jak si to kdo rozhodne, ale jak už tu padlo tak na menší objekty (řekl bych tak do 6 místností) stačí 2 světelné okruhy, které mají každý svůj vlastní chránič. a pak podle počtu okruhů dalších každý vlastní chránič.
Podstatné je také správný výběr chrániče (kdo tam dá typ AC je blbec v dnešní době) A za mě doporučuji mít třeba myčku na samostatném okruhu oproti všemu ostatnímu v kuchyni a využít oné možnosti nedávat ledničku/mrazák za chránič. Každá z koupelen by za mě měla být jako samostatný okruh, kdy je za mě také dobré mít oddělený pračkový okruh od ostatních zásuvek.
Co se týče METky tak moje znalosti jsou hodně omezené a špatné
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15584 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červenec 02 2024, 7:59 Předmět:
Dekker napsal(a):
A za mě doporučuji mít třeba myčku na samostatném okruhu oproti všemu ostatnímu v kuchyni a využít oné možnosti nedávat ledničku/mrazák za chránič. Každá z koupelen by za mě měla být jako samostatný okruh, kdy je za mě také dobré mít oddělený pračkový okruh od ostatních zásuvek.
Ale to je snad samozřejmé, že myčka, pračka, trouba, lednice s mrazákem atd. jsou na svých jističích. Není jediný důvod, proč by vše nemohlo být na jeden chránič (v domě vždy pro jeden byt).
Ale to je snad samozřejmé, že myčka, pračka, trouba, lednice s mrazákem atd. jsou na svých jističích. Není jediný důvod, proč by vše nemohlo být na jeden chránič (v domě vždy pro jeden byt).
tak pokud ti nevadí, že kvůli drobné chybě třeba ve světle ti vyteče celá lednička i s mrazákem tak si to dej klidně vše za jeden chránič. Normy jsou jen doporučení a ne nařízení.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15584 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červenec 02 2024, 11:08 Předmět:
Dekker napsal(a):
p32 napsal(a):
Ale to je snad samozřejmé, že myčka, pračka, trouba, lednice s mrazákem atd. jsou na svých jističích. Není jediný důvod, proč by vše nemohlo být na jeden chránič (v domě vždy pro jeden byt).
tak pokud ti nevadí, že kvůli drobné chybě třeba ve světle ti vyteče celá lednička i s mrazákem tak si to dej klidně vše za jeden chránič. Normy jsou jen doporučení a ne nařízení.
Zkus definovat tu drobnou chybu ve světle. Proč by mi měla vytéct celá lednička s mrazákem? Už sis někde přečetl informace o tom, jak dlouho lednička s mrazákem vydrží nevytéct při normálním výpadku proudu?
Mimochodem, víš vůbec proč je ten chránič doporučený a ne nařízený?
všechno v normách (pokud to nenařizuje zákon) je pouze doporučení (i ten hromosvod a jističe tam takto jsou), ale ukaž mi RT, který ti udělá výchozí revizi když tam nebudeš mít RCD když je tedy JEN DOPORUČENÝ
Záleží na světle, již jsem viděl světla která měla připojenej i PE vodič, ale ono to je jedno, může to být jakejkoliv jinej spotřebič třídy I, kterej ti schodí ten jeden prouďák.
Asi neopouštíš domácnost na více než 12 hodin co. Zrovna teď jsem s kolegou řešil hezkej příklad. V pátek jim blbečci při kopání kvůli poškozené kanalizaci nakopli přívod od elektroměr, jim i sousedovi jelikož blbci to neudělali dle norem (tedy dle doporučení, které je dle tebe asi zbytečné vlastně. jinak by se to nemohlo stát), no a stalo se to v pátek a soused se vrátil v neděli a všechno v ledničce a mrazáku mohl vyhodit a měl pěknou potopu. To stejné se ti může stát při poruše/selhání a výpadku onoho jednoho jediného prouďáku. Proto se to nedoporučuje, ale každý svého štěstí strůjcem
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15584 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červenec 02 2024, 13:25 Předmět:
Když vypadne chránič, tak je vždycky pěknej bordel v instalaci, ale určitě ne kvůli zkratu v žárovce. Jinak vypadávaj jen jističe. Jsou ještě i borci, co mají jeden jistič na všechny zásuvky a jeden jistič na všechny světla. Těm se to ale nedá prostě vysvětlit.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3Další
Strana 2 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.