Byl jsem oživovat regulaci topení, kde instalaci a rozvaděče dělala mě neznámá fy. Nevěděli si rady s WiFi termostatama a nastavením a tak se investor obrátil na mě.
Na vstupu sekce topení je 3F jistič, pak 4P chránič, stykač blokování a pak už jističe a instalační relé pro topný okruhy. Jističe jak jinak neposaný co je co, tak jsem to nejdříve zidentifikoval zapínáním jističů a sledováním podlah termokamerou. Všecko OK ale třikrát za tu dobu mě vypadl 4P chránič a zajímavý je, že pokaždý s jiným okruhem. Což znamená, že to není únik v topný smyčce ani termostatu.
První co mě napadlo, že fáze pro napájení blokovacího stykače je braná za chráničem, což být nesmí, jelikož z elektroměráku jde z FM-ka nechráněná nula. Ale bylo to správně na nechráněnou fázi.
Tak jsem zkusil vyměnit prý zcela novej chránič OEZ Letohrad. No a při tom jsem zjistil, že nějaký pako, co drátovalo CYA-čkama rozvaděč použilo na průřez 4 mm dutinky 6 mm a jednu dokonce 10mm. No a v tý 10 mm CYA 4 zcela volně kloktala a šla vytáhnout.
Takže dotaz na tlustoproudový praktiky. Mohl ten v jedný fázi kloktající CYA 4 na přívodu do chrániče způsobovat vypadávání chrániče? Když jsem to předutinkoval, tak půl hodiny celý topení pod plnou zátěží OK a investor od tý doby nevolal.
Díky. _________________ Jirka
Ten chránič je elektromagnetický nebo elektronický?
Mně elektronický RCBO (jak už jsem tady popisoval) náhodně vypadával po spínacích špičkách na úplně jiném okruhu. Byl vadný (zřejmě příliš citlivý/rychlý apod.), ale je prostě jasné, že řídící elektronika tohle dělat může.
Pokud je pasivní (tedy elektromagnetický), tak bych se tomu vypadávání na základě vakla na příchozí fázi dost divil... Ale třeba za ním bylo něco, co tomu "pomáhalo" (typicky různé odrušovací členy apod. se středem na PE); takhle vařit z vody bez podrobné analýzy situace nemá ovšem smysl. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18537 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st březen 06 2024, 23:27 Předmět:
Odrušovací členy né, ale celkem značná kapacita topný žíly proti opletení topnýho kabelu. Ono ho je 280, 400 a 400 m (1,2, 2, 2 KW). Je známo, že výkon 5-6 KW ve fázi má únikovej proud co spolehlivě vybaví 30mA chránič. _________________ Jirka
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.