Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 685 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: so březen 09 2024, 9:59 Předmět:
jirka5: je to tak, ako ti to vysvetlil. Keby sa merala teplota vody na výtoku z bojlera, tak by u ležatého bolo vidno na grafe plynulý pokles teploty, ku koncu trochu prudší, u zvislého bojleru pokles minimálny a na konci ostré "koleno". Je to presne kvôli zmiešavaniu vody.
Celeron: to čo som písal, potvrdil rezis grafom merania - hore klesne teplota "trochu" a spodok už je takmer studený a u ležatého bojlera je ten spodok cez celú dĺžku, do toho neizolovaná príruba...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18534 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 09 2024, 16:11 Předmět:
vicious napsal(a):
do toho neizolovaná príruba...
Ale ta je neizolovaná i u svislých bojlérů. Ale na dně to má menší vliv než dole z boku. Ale zase ležatej nemá odvod tepla konzolí, která není jako u svislýho spojená skrz izolaci s tlakovou nádobou. A odvod horní konzolí je skoro v nejteplejší části bojléru a je docela značný, sáhni si někdy. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6028 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so březen 09 2024, 17:34 Předmět:
Novější OKCE a podobné mají pod konzolou, nebo aspoň kolem šroubů tepelně izolační vložku. Výkres pozice 23: "kozlík model 2015, zástřik plastový M10 - 2×." Ztráta je asi převážně vedením přes šrouby. U mého LX je prostup tepla citelný, ale menší, než u starého Tatramatu EO 937.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 685 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: so březen 09 2024, 19:02 Předmět:
Áno, príruba dole na dne je tiež neizolovaná, len vplyv v porovnaní s ležatým je malý. U ležatého je to pomerne veľká neizolovaná plocha, za prevádzky prakticky stále "žiari".
Ten prestup tepla von na konzolu bol u starších zvislých kotlov - spomínaný EO937 (a neskôr odvodené). Dražice veľmi nepoznám, ale Tatramaty už minimálne 15 rokov nemajú nádobu nijako spojenú s konzolou.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.