Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Stykač

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Jancis1



Založen: Aug 05, 2005
Příspěvky: 473

PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 18:31    Předmět: Stykač Citovat

Prosím nevie niekto na čo sa používa takýto stykač? Má pripojenie A1, A2, A3 a medzi svorkou A2-A3 je zapojený ten pomocný NC kontakt.


f_la301015n-.jpg
 Komentář:
 Velikost:  44.06 kB
 Zobrazeno:  44 krát

f_la301015n-.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6028
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 18:58    Předmět: Citovat

Kontakt po přítahu odpojí záběrné vinutí ovládací cívky, dále je připojené pouze přídržné vinutí s nižším příkonem.
Cívky s dvojím vinutím se používají v zařízeních, kde je žádoucí snížit spotřebu pomocných obvodů, nejčastěji DC.



LA30101-DC.jpg
 Komentář:
 Velikost:  43.15 kB
 Zobrazeno:  43 krát

LA30101-DC.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jancis1



Založen: Aug 05, 2005
Příspěvky: 473

PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 15:55    Předmět: Citovat

Dík za odpoveď. Môžem takýto stýkač nahradiť obyčajným stýkačom, nemá nejaké iné špeciálne vlastnosti?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 2320
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 16:40    Předmět: Citovat

Kdysi jsme montovali přesně tyhle stykače (Schrack, respektive Benedikt-Jäger) s cívkami na 24VDC. Dnes místo nich používáme nové typy bez těch pomocných kontaktů. Neměl by být problém.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Lukar



Založen: Jun 18, 2009
Příspěvky: 426
Bydliště: Karviná

PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 21:48    Předmět: Citovat

Ano, pro přitáhnutí jádra (sepnutí stykače) je ve funkci vinutí 1 po přitáhnutí jádra (sepnutí stykače) se pomocný kontakt rozepl a k vinutí 1 se do série přiřadilo vinutí 2. Stykač drží sepnutý a proud se sníží. Tento zlepšovák navrhla firma na jeřáby, co jezdili po nepříliš rovných kolejích. Takže ze stykačů jsme měli občasné vibrátory. Po výměně za klasické stykače a výkonnější napájecí zdroje se problém odstranil. Tím ti chci předat mojí zkušenost, že na větší otřesy tento typ stykačů asi nebude zrovna vhodný. Psal se rok 2008 a typ byl Telemechanik. Možná že ty novější tímto neduhem netrpí...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6028
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: so duben 06 2024, 8:19    Předmět: Citovat

Vinutí mohou být při přítahu zapojené paralelně. Některé stykače Schrack mají v katalogu kreslené dvě samostatné cívky. U dotazovaného typu si nejsem jistý, ale dá se to změřit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.