Zaslal: čt květen 02 2024, 20:16 Předmět: Propojení DC napětí za usměrňovačem v 3f soustavě
Ahoj,
mám tři můstkové usměrňovače s fitračním kondenzátorem na výstupu. Každý je zapojen mezi jednu fázi a N (L1-N, L2-N, L3-N) u transformátoru s vinutími zapojenými do hvězdy (nebo běžná rozvodná síť).
Na každém kondenzátoru naměřím 325 Vdc. Co se stane, když propojím + a - na DC straně? Můj předpoklad je, že napětí vzroste na 560 Vdc.
Je tomu tak?
Díky
Jirka
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 1024 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: pá květen 03 2024, 6:23 Předmět:
Tam ale nikde není 3f zapojení, kde by na každé fázi byl můstkový usměrňovač. Nicměně misocko má pravdu. Napětí by nemělo vzrůst, akorát místo dvou amplitud jich tam budeš mít šest, které se budou vzájemně krýt, takže menší nároky na vyhlazení.
Nebude, ty zdroje nemají nezávislé/oddělené napájení. Sériové zapojení by se z toho stalo, kdyby ty jednotlivé větve byly připojeny na samostatná vinutí, tedy bez spojeného N.
Bude tam mít 560V a jeden můstek zbytečně navíc.
Klidně můžeš zapojit na AC vstupy jednoho můstku N a L1 a na vstupy druhého L2 a L3 a bude to fungovat stejně.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.