Zaslal: pá květen 03 2024, 8:26 Předmět: Rozpoznání step nebo full tepelné čerpadlo, čitelnost disple
Vlastním TČ k bazénu 230V/7,2kW.
Jak prosím zjistit zda invertorové TČ je krokové nebo full?
V papírech není o měniči zmínka, pouze uvedeno DC invertor.
Výrobce kompresoru Mitsubishi.
Model TČ: NE-F 70SPR4INV M
Režimy má boost, smart a silent.
Napadlo mě dát wattmetr na vsup.
V režimu smart skáče příkon od nějakých 200, 450, 560, 650, 800, 1000, 1100, 1200 W.
Plus mínus... Možná těch kroků je méně.
Co jsem četl, step má cca 5 daných výkonů.
To asi vypadá na full zřejmě???
Dá se to rel. "jednoduše" nějak rozpoznat a jak prosím?
Rozebrat a mrknout na měnič? Nebo měřením?
(osciloskop mám)
Sám výrobce neodepsal. Beztak je to china bastl.
Děkuji mnohokrát.
Naposledy upravil keras dne po květen 06 2024, 8:01, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6350 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá květen 03 2024, 15:31 Předmět:
K čemu ti bude informace, jestli elektronika toho TČ volí výkon ve větších krocích (např. po 100 W), v menších krocích (8 bitů - 256 úrovní) nebo spojitě (analogově)?
Bazénové tepelné čerpadlo s plným invertorem, elektronické řízení invertorového motoru kompresoru. Kompresor od fy Mitsubishi. Motor ventilátoru stejnosměrný bezkomutátorový. Plynulá regulace výkonu (otáček) obou motorů. Při spínání nezpůsobuje proudové rázy v síti.
Další technické info zjistíte po zadání typu do prohlížeče, s případným použitím translátoru.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6350 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá květen 03 2024, 22:37 Předmět:
keras napsal(a):
V režimu smart skáče příkon od nějakých 200, 450, 560, 650, 800, 1000, 1100, 1200 W.
Plus mínus... Možná těch kroků je méně.
Co jsem četl, step má cca 5 daných výkonů.
To asi vypadá na full zřejmě???
Podle datašítu výrobce by se mělo jednat o TČ s řízením otáček jak kompresoru, tak i ventilátoru (tzv. full inverter). To, že řídí výkon v několika stupních (krocích), je nepodstatný detail.
Chlapi díky moc!!!
Narychlo jsem tento typ na webu hledal, ale info nenašel.
To bude rukama.
Mám ho s přelepkou od cz firmy kin*spas.
Mimochodem výborná firma.
Jeden technik mi tvrdil, že tč je step, druhý pán full.
China ho asi chrlí noname pro x firem, jak to bývá.
Akorát v dodaném angl. návodu je na konci "PA".
Já psal mylně "M". Ale to bude zřejmě detail v označení (možná barva? )
Super, ještě jednou Ď 😉
Ještě když jsem se tak blbě ptal (starej dědek 😊) nevíte jak by se dala zlepšit na slunci čitelnost obyč. červeného numerického lcd u tohoto TČ?
Je tam přes něj kouřová krytka (proti dešti) která čitelnost trochu zlepší , ale stejně i tak je vidět celkem prd když praží mozol.
Neexistuje třeba nějaká folie? (polarizační?) která by to zlepšila?
Ani stín rukou moc nepomáhá když svítí slunce.
Ano v mobilu správu čerpadla mám, ale pro ženu a děcka...
Jestli na to existuje fólie, nevím, nesetkal jsem se s tím. Kdysi se používaly tmavé tubusy. Třeba před obrazovkou osciloskopu. Ale to by asi byla „opičárna“. Spíše bych se zaměřil na to, co vlastně obsluha potřebuje vědět. Pokud je TČ v provozu, vydává zvuk, ventilátor víří vzduch a z kondenzátoru občas kape kondenzát. Pokud je potřeba znát teplotu, stačí instalovat na přívodní a vratnou trubku k bazénu ručkové příložné teploměry. Z rozdílu tepot, lze zjistit chod TČ. Nebo snímat teplotu vody v bazénu, zda dosahuje nastavenou hodnotu. Další možností je sledovat spotřebu elektřiny, nebo průtok el.proudu v přívodu toho TČ (ampérmetr).
lcd ne, prostě num. displej.
Jo díky moc.
Zkusím možná ten tubus, to je dobrý nápad než nějaké stínítko zhora.
Zvýrazňovací folie asi fakt neexistuje, to už by tam dali z výroby.
Škoda, že tyhle displeje na ven obsazují levnými segmenty které na slunci nejsou vidět.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7160 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne květen 05 2024, 11:41 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
leccos, ale červený LCD ještě ne.
Autorádio Philips 655, montované do Renaultu 19 mělo takový LCD s průsvitnými červenými číslicemi.
A podsvícené do bylo jednou žárovičkou, asi že LED tenkrát byly drahé.
Po nějakých 15 letech žárovička přestala svítit, ale za dobrých světelných podmínek, když do toho svítilo slunce, tak se ten displej dal pořád přečíst.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2150 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne květen 05 2024, 12:56 Předmět:
keras napsal(a):
nevíte jak by se dala zlepšit na slunci čitelnost obyč. červeného numerického lcd u tohoto TČ? Je tam přes něj kouřová krytka (proti dešti) která čitelnost trochu zlepší, ale stejně i tak je vidět celkem prd...
keras napsal(a):
lcd ne, prostě num. displej... Zkusím možná ten tubus...
LCD, anglicky Liquid Crystal Display je označován displej z tekutých krystalů. Vy sám jste ten displej v TČ označil jako LCD, a to v názvu tématu "čitelnost lcd" a znovu pak v jedné z dalších odpovědí viz citace výše. Pokud se skutečně nejedná o LCD obdobný třeba tomu, který zde zmínil Habesan pak jste měl zřejmě na mysli obdobu sedmisegmentového LED displeje viz přiložený obrázek což samozřejmě není LCD a rozhodně k němu nepatří toto označení. Sedmisegmentové LED displeje se dělají v různých barvách včetně červené.
Otázkou je jestli třeba někde v parametrech nastavení toho TČ není i volba pro intenzitu svítivosti LEDek toho displeje. To by mohlo částečně zlepšit viditelnost, ale ten tubus bude také dobrý.
jojo, to je přesně ono.
Přepsal jsem název tématu.
V nastavení svítivost bohužel není.
Do elektroniky (zda tam není trimr) se mi zatím lézt nechce, je to nové.
Ale děkuji!
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.