Dobrý den. Chtěl bych poprosit o radu na opravu výše uvedeného regulátoru.
V regulátoru vyhořela jedna součástka a chtěl bych poradit co to může být?
Osobně to tipuju na varistor. Žádné schéma jsem nesehnal a tak jsem se alespoň pokusil namalovat zapojení vyhořelé části. Snad někdo z vás zkušenějších z toho něco odvodí. Po odstranění vyhořelé součástky a opravě plošného spoje displej komunikuje. Zatím se neodvažuji připnout regulátor do systému protože nevím co měla vyhořelá součástka za funkci.
Předem děkuji všem co jen trochu pomohou.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18539 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 08 2024, 0:18 Předmět:
Jestli to má z druhý strany přívod stejně a navzájem jsou vývody do kříže, tak tvarově to varistor na 99% je. Z průměru by se měl dát určit proud ale s napětím to bude horší, musíš zjisit jaký je na něm maximálně a 15-20% přidat.
Ale překvapuje mě, že je takhle upečenej. Já se setkal vždy jen s rostřelenejma varistorama, který prsknou černej až stříbrnej čmoud většinou jedním směrem a "pokoví" vše, co je v cestě. Proto lepší výrobci na varistory nasazují bužírku, která trochu okolí při rozstřelení chrání. _________________ Jirka
Pravděpodobně to je NTC na softstart. Akorát bude s největší pravděpodobností poškozené vyhřátím i relé. Co je připojeno na výstup relé?
Podobná závada je častá v klimošce od daikinu - je to zapojeno jako rozběh ventilátoru s řízením otáček a od NTC/odporu se vyhřeje relé hned nad ním. Pak to odpálí ventilátor i desku s měničem kompresoru a oprava stojí 1/3 ceny celé nové jednotky.
Naposledy upravil HF_Tech dne st květen 08 2024, 17:44, celkově upraveno 1 krát.
Moc děkuji za pomoc. Posílám detailnější foto součástky. Průměr má 13mm, tloušťku 2mm. Zapomněl jsem dodat parametry relé 6A/250VAC. Bude spínat oběhové čerpadlo. Jaká by prosím tedy mohla být hodnota součástky? Ještě dodám že při poruše zůstala trvale zkratovaná a žhavila do doby než jsem regulátor nevypnul ze sítě. Tavil se i plastový kryt regulátoru.
Pokud to tedy chápu správně, použití soft-startu za pomoci NTC chrání kontakty relé a pojistky (2A) před násobně vyšším rozběhovým proudem připojeného čerpadla? Nebylo by možné (výhodnější) zapojit uvedený NTC mimo samotný regulátor na bezpečnější místo, pro případ opakované poruchy? Nebo přímo nějaký soft-start k samotnému přívodu oběhového čerpadla?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.