Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18241 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červen 02 2024, 18:21 Předmět:
Do kolika stupňů venku to chodí? Už jsem jednu takovou supernabídku viděl a na -5℃ to vypnulo kompresor a jelo jen na bivalentní elektrokotel. Opravdu úsporný provoz. _________________ Jirka
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1888 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne červen 02 2024, 21:08 Předmět:
Zdroj:
Cena za kompletní instalaci tepelného čerpadla včetně materiálu i tepelného čerpadla, práce a dopravy se od 1.1.2024 účtuje v sazbě DPH jen 12%. Totéž platí i pro fotovoltaiku. Zřejmě něco z těch tam uvedených cen počítali z části v jiné sazbě a tak to mají domotané.
Správně by to mělo být takto:
kód:
Cena tepelného čerpadla (bez DPH) 95 524 Kč
Cena ostatního materiálu (bez DPH) 60 742 Kč
Cena práce a dopravy (bez DPH) 50 276 Kč
Celková cena (bez DPH) 206 542 Kč
Celková cena (s DPH 12%) 231 327 Kč
* Množství spotřebované elektřiny se sníží přibližně 4x díky principu fungování tepelného čerpadla."
co si pod tím mám jako představit? Nebo spíše jak to mám jako chápat? že když bych jel trvale na to topné těleso tak to sežere za rok 8 mega? a nebo to je bez toho topného tělesa a tudíž WTF? Možná sem jen natvrdlej tak prosím o vysvětlení
aha. takže pokud tam nebudu mít ten kotel tak spotřeba bude max 2mega.
Pro panelákovej byt, kterej má vytápění dálkové pomocí odpadního tepla z elektrárny je topení elektrokotel zbytečné jelikož když bude taková kosa aby už to TČ nedokázalo topit tak si levněji zatopím klasickým topením.
Do budoucna totiž uvažuju do vlastního nějakou klimu pro aspoň jednu (ideálně dvě) místnost a to obývák (případně ložnice) Tam by sice i to 9kW TČ bylo asi overkill
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18241 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červen 03 2024, 11:42 Předmět:
danhard napsal(a):
pokud bude sezonní COP 4
Vlhkej sen COP 4. I výrobce PZP Opočno ti neoficiálně sdělí, že s podlahovkou z vrtu je celoroční průměr COP 3,3 malej zázrak na Děčínsku a Chvaleticku, kde je o pár stupňů teplejší podloží už ve 100 metrech. A v systému vzduch-voda do radiátorů to je ještě o dost horší. Když jsem já přecházel z elektrokotle na tepelko vzduch-radiátory, úspora kwh za rok byla kolem 43%. _________________ Jirka
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6143 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po červen 03 2024, 14:43 Předmět:
Počítám s COP 2 a to ta LG 9kW má ještě při -15C a LWT 50C.
Mám vyzkoušený, že to kotel bezpečně vytopí s 9kW spirál, víc tam ani nemám, 6kW už shořelo
Celá ta hračka mě přijde asi na 40kKč a ročně protopím elektrokotlem minimálně 12MWh.
Při COP 2 se mi to zaplatí za jednu zimu.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.