Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18241 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červen 02 2024, 17:25 Předmět: Vodárna, ranní překvápko
Ráno jsem se probral a šel se vošplouchnout. Pustím pákovku, ani kapka.
Tak jdu k vodárně ve sklepě, tlak na kotli 0 bar. Zkusil jsem schodit a nahodit tlačítkovou ochranu motoru a zase nic. Čistě náhodou jsem se opřel o plastovej dekl tlakovýho spínače a on byl rozpálenej, že jsem na něm ani ruku neudržel. Žádná cívka nebo něco, co by mělo topit v něm není, jen mžikovej mechanizmus s převodem na trojkontakt spínač.
Sundal jsem plastovej dekl spínače. Vyvalilo se trochu čmoudu a smradu. Šťouchnul jsem do mžikáče a čerpadlo naskočilo. Ale v přítmí sklepa jsem viděl, jak na jednom kontaktu jiskří a pak už začal oblouk. No docela klika, že se úplně nepřerušila fáze, to bych mohl asi kupovat novou Nautilu, což je dnes 12-13 tisíc. Zajímavý, že ochrana motoru nastavená na 2,2A nezabrala.
Takže to je příčina rozžhavení. Jako vždy, když se něco podělá tak je neděle a nebo sobota odpoledne.
Tak jsem spínač rozebral, opiloval kontakty a složil, nyní to běhá ale otázka je, jak dlouho. Vydrželo to cca 20 let.
Mám tam TSA3S05M 0,27-0,44 MPA, na netu 900 - 1100 kaček. Nejhorší bude, že se musí vypustit voda z kotle vodárny, prostě ta pákárna s tím... _________________ Jirka
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1541 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: ne červen 02 2024, 17:37 Předmět:
Je lepší varianta. Na spínání motoru se dá příslušně dimenzovanej stykač a ovládá se tlakovým spínačem pouze přes jednu fázi. Ty tlakový spínače mají kontakty jak prdítko a nepřenesou startovací proud motoru. Dříve tlakové spínače neměly 3 kontakty , ale pouze 1. Proto se to zapojovalo tak jak píšu výše. Ke stykači se dala tepelná ochrana a její pomocný kontakt do serie s ovládáním. Proto by jsi mohl použít i ten původní tlakový spínač, který má zbylé 2 kontakty v pořádku a doplnit jen stykač.
Zkusil bych se podívat na tu ochranu. Je škoda, kdyby se měla nautila poškodit jen proto, že ochrana nevypne. Je nastavena správně?
Já, když jsem někomu dělal vodárnu, jsem používal kontaktní manometr, samopřídrž a časový spínač na kontrolu běhu (odpojí stykač při běhu delším než třeba 20 minut). K tomu přepínač ručně/vypnuto/automat.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18241 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červen 02 2024, 18:03 Předmět:
Ochrana je EP1-M4 2,2-4A. Problém je, že po těch 20 letech nevím, jaká Nautila je ve studni. Asi ta nejběžnější, celá modrá 1,1 kW. Tenkrát to dělal místní vodák, co už nežije. Kurňa, ale ochrana 2,2A, předpokládám ve fázi, je na třífázovou Nautilu 1,1 kW trochu moc, udrží cca 1,55 kW trojfáz motor. _________________ Jirka
Uz ctvrtym rokem pouzivam doma k vodarne digitalni tlakovy spinac a k nemu prislusne dimenzovany stykac s ochranou motoru. Vyhodou je dvojita ochrana pred behem nasucho (omezeny cas behu motoru a moznost nastavit aktivaci ochrany pokud delsi dobu nestoupa tlak) a moznost nastaveni zapinaciho i vypinaciho tlaku v libovolnem rozmezi.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18241 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červen 02 2024, 18:16 Předmět:
Ochranu proti suchu nepotřebuju, za 40 let, co sleduju studnu ještě nikdy neklesla hladina aby to bylo nutný řešit. Mám spíš opak, že ta studna ve sklepě občas přeteče. _________________ Jirka
Stará EP1 každopádně není citlivá na nesymetrickou zátěž při výpadku fáze.
Běžný jmenovitý proud u třífázového motoru 1,1 kW je kolem 2,5A. Co by na tom mělo být špatně?
Tady je datasheet (pokud je to opravdu ono). Ochrana je schopna (dle grafu na str. 2) detekovat výpadek fáze v čase cca 200s při proudu nastaveném na 1 násobek. Co se týče nastaveného/odebíraného proudu, možná má "ransom" pravdu - tyto malé motory mají nižší účinnost.
Ale osobně bych proud změřil a pak ochranu nastavil a pak ji vyzkoušel.
To ale není reakce na ztrátu fáze. To jsou reakční doby na regulérní dvoj a trojfázovou zátěž.
Novější a dražší motorové spouště vyšších řad reagují i na nesymetrické rozložení proudu mezi fázemi, takže vypadnou při ztrátě fáze okamžitě
Menší motory nemají menší účinnost ale menší účiník.
Někde kolem 4 nebo 5,5 kW je jmenovitý proud cca dvojnásobkem číselné hodnoty výkonu v kW. 5,5 kW motor má In běžně kolem 11A. Menší motory pak víc, větší o trochu míň. U 1,1kW se vyskytují In od 2,4 A (u dvoupólových motorů) do 2,8A (u šesti a osmipólových).
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1792 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: po červen 03 2024, 15:31 Předmět:
Zrušit spínání motoru tlakovým spínačem. Vyřadit jiskřící kontak, vybrat jeden z těch dvou co nejiskří a jak je psáno výše spínat stykačem. Doplnit motorovou ochranou, třeba Motorák
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18241 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červen 03 2024, 15:33 Předmět:
Kámoš projektant a revizák v spřátelený elektro fy po vyslechnutí mý story se hluboce zamyslel, vzal kalkulačku a pak došel do skladu pro Shracka MP2,5/3. Vypadá to jako trojfáz jistič a na prostředním je kroutítko AC3 1,5-2,5. Mám ho tam dát, nebo bude vypadávat? Odzkoušet, co? Má samozřejmě i ty samý 2,5-4,5A. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.